Автор Тема: Помогите определиться с системой оповещения.  (Прочитано 509 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн prihodsv

  • **
  • Спасибо
  • -Given: 10
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 37
    • Просмотр профиля
    • Awards
Добрый день форумчане! Нужна помощь. чтобы определить тип оповещения. Объект - АБК (пяти этажное здание) на территории предприятия. Два этажа- пустуют. Постоянно находятся -35 человек.  В АБК есть раздевалки и душевые для работающих смен . Временно-100человек ( смена пришла переоделась и пошли по цехам). К какому типу отнести СО  к СО2 или к СО3 согласно т. Б1 п.20 ДБН -56-2014.

Оффлайн rga

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 153
  • -Receive: 591
  • Сообщений: 4 764
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Временно, не временно, но 100 человек могут быть одновременно в здании. Нормы про временность молчат.
Кроме того, поскольку Вы делаете оповещение на все здание, а пустые два этажа однажды заселятся непонятно каким количеством людей, мелочиться не стоит. Здесь явное СО3.
Или скачайте с заказчика клятвенное бумажно-письменное заверение (ТЗ, например), что в здании одновременно не могут находиться более 100 человек.
Иначе или Вам, или потом ему однажды придется переделывать.

Оффлайн prihodsv

  • **
  • Спасибо
  • -Given: 10
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 37
    • Просмотр профиля
    • Awards
Большое спасибо за ответ!

 

Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 150 дней.
Если Вы не уверены что хотите ответить, то лучше создайте новую тему.

Имя:     Email:     Я не спамер
Визуальная проверка:
Наберите символы отображаемые на изображении
Прослушать / Запросить другое изображение
Наберите символы отображаемые на изображении:
В чем измеряется разность электрических потенциалов?:
Единица измерения силы тока (с маленькой буквы):