Автор Тема: Типовая серия для установки отдельно стоящего шкафа эл.????  (Прочитано 2940 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемые коллеги, доброго времени суток!
Вопрос к вам такой: а есть ли типовая серия для металлических стоек или иных вариантов размещения щита электрического (500х500х250), отдельностоящего под открытым небом. Дело в том, что никаких конструкций, на которых данный щит можно было бы разместить рядом нет. Соответственно, с учётом требований ПУЭ по высоте размещения шкафа (не менее 0,2 м от земли) этот самый шкаф необходимо на чём-то разместить. Может есть специальная серия типовая или эскизы таких подставок по данные шкафы? Может кто поделиться своими наработками в данной области. вообще хотелось бы разместить его не ниже 1,6 м от уровня земли...

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Может кто поделиться своими наработками в данной области. вообще хотелось бы разместить его не ниже 1,6 м от уровня земли...
Какой шкаф по типу установки? Напольный или навесной?
Если напольный, то для размещения на высоте должна предусматриваться площадка обслуживания и т.д. Это не реально и дорого. Во вложении листы с установкой щита ЩО-70 в защитной оболочке возле наружной стены ТП на на приямке (на высоте 300 мм).
З.Ы. Если шкаф навесной с установкой на стену здания-выложу если нужно.
« Останнє редагування: 24 Листопад 2016, 13:18:53 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какой шкаф по типу установки? Напольный или навесной?
Шкаф
500х500х250
не может біть напольным
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Прошу прощения не обратил внимания на размер.
Типовая серия 5.407-64 вып.1 Монтажные чертежи "Установка одиночных шкафов.."
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Типовая серия 5.407-64

Там нет варианта установки на стойках .
Можно применить стойки напольгные типа СН 20 , сделав под них бетонное основание .
http://www.tcpk.metalbroker.ru/sn20-stojka-napolnaya-sn-20-uhl2-77996.html
Как аналог можно посмотреть серию 5.407-116 , чертеж 5.407-116.1.140
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо! Действительно именно такую стойку я и хотел найти в типовой серии. Однако, возникает вопрос, вот кнопочный пост или пускатель там размещается, а шкаф с набором электроаппаратуры стойка выдержит (шкаф примерно 500х500х250)? Я тут ещё подумал и о нетиповой конструкции из четырёх уголков 50х50х5. Два уголка вкапываются в землю и два других как поперечины для крепления шкафа. Всю эту конструкцию разумеется заземлить. А кто-нибудь что-нибудь подобное разрабатывал и применял в своёй проектной практике? Если да, то поделитесь эскизом данной конструкции и соображениями как это лучше запроектировать...

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
я бы дал задание конструктору сварить из уголков поставку. Если конечно есть конструктор
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Эти чертежи выполняются за полчаса на 2-х листах формата А3. На одном листе общий вид установленного щита в 3-х проекциях с ведомостью по позициям, а на втором конструкция состоящая с 2-х перфорированных швелеров К225У2 L=2000мм и 3-х перфорированных полос К106У2 длиной на 20мм больше ширины крепления устанавливаемого шкафа.
Без сварки поместу, собирается конструкция на болтах с установленным шкафом; по ширине стоек бурится две лунки глубиной 600-700мм, которые засыпаются щебенкой и заливаются бетоном. И конструкция с установленным шкафом, после застывания бетона, готова к монтажу подводимых в траншее кабелей.
« Останнє редагування: 25 Листопад 2016, 16:42:48 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
кнопочный пост или пускатель там размещается, а шкаф с набором электроаппаратуры стойка выдержит (шкаф примерно 500х500х250)?
Установите шкаф на двух стойках
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
И конструкция с установленным шкафом, после застывания бетона, готова к монтажу подводимых в траншее кабелей

У меня несколько подобных щитов будет в парке (для подключения кафе, мороженого, аттракционов).
1. Нет ли ограничений на установку таких щитов в общественных местах?
2. Кабели в шкаф из земли просто в ПЭ-трубах выводить - дополнительной защиты не нужно?

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 51
  • Повідомлень: 500
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ребят, а как насчет такой конструкции? Прошу сильно не пинать.  :-[

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 606
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нормально!
Труби довгуваті показані, ущильнення не закрутиш. Можна було труби завести просто в шафу.
Я би кнопку поставив просто на дверку шафи.

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 51
  • Повідомлень: 500
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо.
IgorS, не хочется лишний раз дырявить шкаф. А по поводу труб, я описал у себя в примечаниях, чтобы на переход "труба-кабельный зажим" одели термоусадочную трубку.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: