Автор Тема: Реконструкция подстанции глубокого ввода 150/6 кВ  (Прочитано 1847 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline dimon-ru-80

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 21
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 123
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • www.interpipe.biz
    • Awards
Около шести лет работаю в проектном отделе ведущим конструктором по электрической части (есть сертификат проектировщика). Проектируем в основном объекты по 0,4кВ (Электроосвещение объектов, Электроснабжение по 0,4 силовых потребителей и.т.д), не часто ВЛ 6кВ.  Принесли недавно "Дикое" на мой взгляд задание на проектирование "Реконструкция подстанции глубокого ввода 150/6 кВ" в котором необходимо выполнить реконструкцию подстанции глубокого ввода 150/6 кВ и реконструкцию пары цеховых подстанций 6/0,4. Подскажите есть какие либо требования к квалификации специалиста, который привлекается к проектированию высоковольтных подстанций (опыт выполнения подобных работ, квалификация исполнителя, профильное образование и.т.д) ? Может кто то сталкивался. Руководство решило не привлекать сторонних организаций и сделать проект как говорится "своими силами". Как грамотно уйти от проектирования объекта, если нет опыта в выполнении подобных проектов?
« Останнє редагування: 24 Листопад 2016, 10:57:06 від dimon-ru-80 »

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 419
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
В сертификате организации/проектировщика должно быть написано до какого напряжения можно проектировать.

Offline dimon-ru-80

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 21
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 123
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • www.interpipe.biz
    • Awards
В новых сертификатах не указаны напряжения. Там указано в общем, что вы можете выполнять работы связанные с созданием объектов архитектуры. Это новые сертификаты (Там даже работы по проектированию электроснабжения находятся в разделе - Инженерно-строительное проектирование в области обеспечения безопасности эксплуатации, обеспечения защиты от шума :) По этому сертификату также можно выполнять работы по разделам ОВ, ВК).
« Останнє редагування: 24 Листопад 2016, 11:30:22 від dimon-ru-80 »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
dimon-ru-80, Ну если Вы никогда не вылазили выше 0,4 кВ, то реконструкция ПС 150/6 для Вас может оказаться непосильной задачей.
Тем более 150/6 - это достаточно специфическая промышленная подстанция. В сети можно найти какие-то наработки по городским ПС 110/10 кВ, а 150/6 от этого может достаточно сильно отличаться.
Хотя если реконструкция касается только РУ-10 кВ, то это сильно упростит дело. А вот если предполагается еще и замена трансформаторов и реконструкция РУ-150 кВ, то это отдельный большой кусок работы, в том числе и расчеты дифзащиты трансформаторов и конструкторские работы по замене опорных конструкций в РУ-150 кВ. Плюс возможно раздел ВК, не говоря уже о достаточно сложных и объемных вторичках.
Вывод: Я бы на Вашем месте за такое сам не брался бы.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline dimon-ru-80

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 21
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 123
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • www.interpipe.biz
    • Awards
Я и не собираюсь за всё браться. Во первых для 1 конструктора великоват объём, во вторых нет опыта в подобном виде работ. Но наши рукамиводители руководители не понимают что есть отдельные факультеты специализирующиеся на высоковольтных подстанциях  :wall: Как им вложить в уши и аргументировать отказ от работы? Завтра попросят атомную станцию спроектировать. :wall:

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну смотрите, можно набросать примерный состав проекта, а дальше отметить те пункты, на которые у Вас хватает квалификации, а которые нужно отдавать на аутсорс:
Итак, не претендуя на истину в последней инстанции получается примерно так (изменения и дополнения от более опытных коллег приветствуются!):
1. Первичное оборудование. Электротехническая часть. с подразделами по ОРУ (ЗРУ) -150 кВ, РУ-6 кВ и трансформаторами, с выдачей АБЗ на конструкции ОРУ (ЗРУ)-150 кВ и камер трансформаторов;
2. Вторичное оборудование. Схемы релейной защиты и автоматики 150 кВ, схемы защиты и автоматики 6 кВ, схемы дифференциальной защиты трансформаторов.
3. Расчеты релейной защиты и автоматики. Отдельно по 150 кВ, отдельно по 6 кВ.Отдельно дифзащита трансформаторов.
4. Архитектурно конструкторские проработки по 150 кВ и трансформаторам.
5. Телемеханика
6. Прокладка КЛ (ВЛ) по ПС.
7. Вентиляция ПС.
Это то, что сразу пришло в голову.
Возможно разделы ВК (если ПС с обслуживающим персоналом), шумозащита, ПОС (организация строительства).
может еще что
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
dimon-ru-80, это разве новый сертификат? В новых слышал есть срок действия, потом опять нужно проходить переатестацию.
Также не понял кем вы работете. Конструктор по электрической части это как? Вы или конструктор проектировщик или электрик проектировщик. Конструктор проектирует или технику или сооружения(здания).
Если вы электрик и у вас нет опыта, даже не беритесь. Вы не сделаете этот обьект без помощи опытного специалиста. Также это работа не для одного человека, просрете все сроки.
А по поводу сертификата, можно проектировать. Вот по монтажным работам уже нужны соответсвующие разрешения.
Если берешся за такой обьект без опыта, это будет твоя головная боль и нервы на долгое время. Знаю даже случаи когда из-за подобных ситуаций (начальство заставило а опыта нет) люди увольняються, разочаровываються в профессии и т.д.
« Останнє редагування: 26 Листопад 2016, 09:47:28 від boss »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: