В земле вкопан контур заземления, три прута по 20 мм вбитые треугольником на глубину 3 метра.
ЗУ пресловутым треугольником это
не контур!
ЗУ пресловутым треугольником проектируют, советуют, делают только дилетанты
НЕ разбирающиеся в работе ЗУ!
В результате ревизии электроарматуры обнаружил, что ноль, который входит в дом, подключен на мою шину заземления. Меня это малость смущает и напрягает. Мне не понятно, зачем эта схема подключения была выбрана электриками, если у меня есть свой полноценный контур заземления.
Подключение к шине РЕ электроустановки нейтрального проводника приходящего от ТП сделано для
защитного отключения посредством
пожароопасного КЗ при
пробое изоляции на корпус электроприборов, токопроводящие части включенные в СУП.
То есть это электроснабжение по типу заземления TN.
Такой
пожароопасный способ
защитного отключения раньше был единственным способом
защиты от
пробоя на токопроводящие корпуса электроприборов, части электроустановки.
Новые ПУЭ не читал, но как минимум до 2011 года для
защиты от
обрыва нейтрального проводника идущего от ТП обязательными были повторные заземления только на некоторых опорах ВЛ, на опарах ответвления к одноквартирным домам
не требовалось вообще, хоть по
здравому смыслу
НУЖНО, чтоб, помимо указанных опор в ПУЭ, повторные заземления были на столбе ответвления к одноквартирному дому и двух ближайших опарах. Так же в самих одноквартирных домах повторное заземление
не требовалось обязательно, хоть по здравому смыслу
НУЖНО при TN.
Заземление при TN шины РЕ в электроустановке это дополнительная мера для
уравнивания потенциала с землей, так как при сверх токах при
КЗ происходит просадка в проводнике идущем от нейтрали ТП и соответственно
вынос потенциала на шину РЕ электроустановки, особенно
большой вынос потенциала при
обрыве проводника идущем от нейтрали ТП
Такое заземление в
опасных и
особенно особо опасных помещениях
НЕ защищает от
обрыва нейтрального проводника идущего от ТП, особенно при однофазной сети от ТП.
По большому счету такое заземление
НЕ защищает даже от
перекоса фаз!
Поэтому в
опасных,
особо опасных помещениях
ДОЛЖНА делаться ДСУП, которая в 99,999...% случаев
не делается из-за
НЕ понимания в электробезопасности исполнителя или из-за
ЖЛОБСТВА владельца электроустановки!
На улице приусадебного участка
не реально сделать СУП, ДСУП являющейся
ЕДИНСТВЕННОЙ защитой от
перекоса фаз,
обрыва нейтрального проводника идущего от ТП!
То есть нормы требующие подключать одноквартирные дома по системе электроснабжения с типом заземления TN, которые для доказательства своей правоты при раздаче советов с пеной у рта цитируют дилетанты
НЕ разбирающиеся в электробезопасности,
устарели и по
здравому смыслу
ОПАСНЫ при современном множестве электроприборов класс защиты 1, которыми
высока вероятность пользования на улице приусадебного участка, как
ОПАСНЫ были пункты в прежних нормах требующие для
подобного защитного отключения делать при двухпроводной сети перемычку возле розетки с нейтрального провода на заземляющий контакт розетки!
Подскажите, могу ли я разделить этих сиамских близнецов? Взять со столба только N, а РЕ пустить в землю отдельной веткой или я обязан так все и оставить?
Да, по
здравому смыслу, инстинкту
самосохранения, то есть исходя из
законов физики,
здравомыслящих пунктов Украинских нормативов,
здравомыслящих пунктов Российских нормативов, с которых содраны некоторые Украинские пункты нормативов,
реалий, одноквартирные дома
НУЖНО подключать по системе электроснабжения с типом заземления ТТ!
Вкратце как
ПРАВИЛЬНО делать систему электроснабжения с типом заземления ТТ в строительной бытовке, одноквартирном доме, гараже, чего
НЕТ в нормах стран бывшего СССР, скорей всего и стран где ТТ широко применяется, и даже МЭК: Броня вводного на участок кабеля, жила РЕ, если по
ошибке есть, или есть
необходимая в
не бронированном кабеле,
должны подключаться со стороны источника питания, со стороны потребителя изолироваться; Бронированный кабель
должен быть с диэлектрической оболочкой; Вводной на участок кабель
нельзя прокладывать в траншее ЗУ, коммуникаций; РЕ от ЗУ
нельзя заводить близко от и особенно в составе ввода; Вводной щит снаружи на стене, ввод, вводной щит внутри
должны быть смонтированы по классу защиты 2; УЗИП
нельзя подключать между L и PE; На вводе
должна быть как минимум 2-х ступенчатая дифзащита на всё, со второй ступенью ≤ 30 мА; Сопротивление ЗУ при уставках первой ступени дифзащиты 30, 100, 300 мА
должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!
Обращаю внимание, подавляющее число схем на форумах заявленные как система электроснабжения с типом заземления ТТ
неправильные,
особенно где ЩУ на стене строения, в строении, ГРЩ железный, есть дополнительные щиты, строения, стабилизатор, автономный источник энергоснабжения, хоть я неоднократно подробней всех на просторах Русскоязычного интернета указывал на особенности системы питания с типом заземления ТТ, и эти схемы
НЕЛЬЗЯ,
не понимая где
ошибки, использовать как шаблон!