Дом одноподъездный, 17 жилых этажей. Общая площадь внутренних помещений дома около 10000 кв.м. 2 лифта (грузовой и обычный). Обещают 3-х фазное напряжения в каждую квартиру. В дом подводится холодная вода, канализация и электричество. Отопление автономное в каждой квартире - электрическое (водяной электрокотёл или кто как сам пожелает)! Отсюда и вопрос. Хватит ли 780 кВт? Особенно в зимний период. Тем паче, что обещают установить многотарифные счетчики, и весь дом ночью в морозы будет "грузить" фазы по полной!
1. Жилой дом 17 этажей с системой дымоудаления и пожаротушения не может иметь ІІ категорию электроснабжения. Такие ж/дома по табл.2.1 ДБН В.2.5-23 относятся к І категории.
2. По нормам, если расчетная мощность установленного электрооборудования 11 кВт и выше, то в обязательном порядка расчетный счетчик должен быть 3-х фазным, а у вас в любом случае даже при жилье 1 вида ІІІ уровня электрофикации при полном пакете включающем также отопление и водоподогрев это значение будет выше.
3. Вас в первую очередь должно волновать расчетная мощность вашей квартиры с полным пакетом согласно Приложения табл.Д2-Д4 указанного ДБНа. Которая зависит от площади квартиры (жилье какого выда- 1-го или 2-го) и уровня электрофикаци (ІІІ-й уровень или іV-й), ну, потом уже сравнивать с разрешенной мощностью всего ж/дом.
4. Для того, чтобы проверить правильно ли заявлена расчетная мощность ж/дома нужно делать расчет. Для этого в первую очередь нужно знать количество кватир в ж/доме: сколько квартир 1-го вида (сколько из них ІІІ-го уровня электрофикации, а сколько ІV-го); сколько квартир 2-го вида (сколько из них ІІІ-го уровня электрофикации, а сколько ІV-го); мощность общедомовых электроприемников (лифтов, насосных станций хозпитьевого водопровода, АПС и тому подобное оборудование), а так же если есть встроенные не жилые помещения бытового и другого назначения их расчетная мощность (если они учитываются в разрешенной на дом мощности).