Автор Тема: Оповіщення закладів охорони здоров'я  (Прочитано 17934 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline abaddon113

  • **
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 39
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доброго дня! Є будівля лікарні де на одному з поверхів проводиться капітальний ремонт (змінюються планування і т.д.).   Відповідно розробляю системи пожежної сигналізації та оповіщення.  ПС - окрема тема.
Оповіщення.  Згідно ДБН В.2.5-56:2014. Додаток Б, п.10. СО - 3тип. (мовленнєвий + покажчики "Вихід" + оповіщення спочатку обсл.пресонал, а потім усіх інших).
Почитав  http://eom.com.ua/index.php/topic,7316.0.html .
І по факту:
1. ДБН В.2.2-10-2004 пункт 7.101 Оповіщення про пожежу слід передбачати  в кабінетах та приміщеннях адміністративного і медичного персоналу.
2. ДБН В.2.2-10-2004 пункт 7.94 Лікувальні і процед.кабінети ... обладнуються світловою сигналізацією для спов. про звільнення кабінетів. - (Не розумію яким боком це до пож.оповіщення люди відносять - це взагалі про сигналізацію "вільний кабінет/заянятий").
3. НАПБ А.01.001-2004 п.6.2.3.1 У лікувальних ..... закладах повинні оповіщатися тільки адміністрація та обслуговуючий персонал.
4. НАПБ А.01.003-2009 п.314 При цьому у лікувальних та дитячих дошкільних закладах, а також спальних корпусах шкіл-інтернатів оповіщуються тільки адміністрація та обслуговуючий персонал. Оповіщення адміністрації (обслуговуючого персоналу) здійснюється за допомогою:
світлових оповіщувачів - обладнуються всі приміщення будинку; - (всі приміщення адміністарції, а не усі приміщення будівлі загалом?).
звукових оповіщувачів - обладнуються всі приміщення будинку (крім приміщень з наявніс-тю спальних місць). - (тобто усі приміщення де адміністрація ставлять звукові, але якщо у цьому ж приміщення є спальні місця (незрозуміло спальні для кого і як приміщення персоналу може ділити простір із спальними місьцями мабуть паціентів) то залишаються лише світлові).

Отже у мене 3-й тип СО. Виходячи із вищеприведеного можна сміливо встановлювати гучномовці в усіх кабінетах (медсетри, перевязочна, миття, інвентарна і т.д.),
а операційні? - згідно "звукових оповіщувачів - обладнуються всі приміщення будинку (крім приміщень з наявніс-тю спальних місць)" потрібно світловий, але він "не вимагається" згідно 3-го типу СО в ДБН В.2.5-56:2014. Але "не вимагається" означає що можна?.
а пости чергових медсестер (один з яких у кімнаті інтенсивної терапії із хворими інший у коридорі) - аналогічно світлові навпроти кожного посту???.
Прошу допомоги.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Смысл оповещения в больницах - не напугать лежачих больных, чтоб они с переломанными ногами или после сердечного приступа из реанимации не поползли сами на выход. Оповещается звуком персонал, и персонал дальше организовывает эвакуацию.
Поэтому там, где не может быть лежачих больных - звук, а где лежачие больные могут оказаться - мигалки. Мигалки тоже для персонала - заметили и начали эвакуацию. Больные о назначении мигалок могут и не знать. В лучшем случае больной вызовет медсестру - смотрите, мигает.
А дальше - личное творчество проектировщика.

Offline abaddon113

  • **
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 39
    • Перегляд профілю
    • Awards
При розробці проекту я не можу зсилатися на свої міркування. Отже звук - де персонал без лежачих людей (це прописано); світло де персонал разом із людьми (це прописано); 
а палати і коридори між ними?
по суті написано "оповіщуються тільки адміністрація та обслуговуючий персонал".  Отже палати і коридори без оповіщення навіть світлом?
запутався.    мені не шкода хоть два три десятка оповіщувачів, головне щоб потім проектні рішення були "адекватними".

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
по суті написано "оповіщуються тільки адміністрація та обслуговуючий персонал".  Отже палати і коридори без оповіщення навіть світлом?
А что, персонал не может оказаться в коридоре и палатах? Я бы еще санузлы оснастила.
Представте, ночная смена. Одинокая медсестра бредет по коридору... Как она узнает, что пожар? :)

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
"Представьте, ночная смена. Одинокая медсестра бредет по коридору... Как она узнает, что пожар?" - это уже сюжет для производственного романа в стиле Артура Хейли...
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline iop

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 154
  • -Receive: 27
  • Повідомлень: 287
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
крім приміщень з наявніс-тю спальних місць
При этом,указывается типовое значение уровня звукового давления в этих помещениях для расчета:
п.9.3.10 ДБН В.2.5-56
- лікарняні палати - 45дБА.
Хотя, может есть больничные палаты без спальных мест. hmmmm
« Останнє редагування: 27 Квітень 2017, 16:23:02 від iop »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
При этом,указывается типовое значение уровня звукового давления в этих помещениях для расчета
НАПБ А.01.003-2009 действует до 21 мая, потом будет НАПБ А.01.003-2014. Кто знает, что там будет?

Offline t-100

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Повідомлень: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
потом будет НАПБ А.01.003-2014
Номер приказа об утверждении в студию, пожалуйста!
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Номер приказа об утверждении в студию, пожалуйста!

Пока слухи ходят. Где-то видела, кажется, приказ об отмене, но найти не могу.
НормативПро утверждает, что НАПБ А.01.003-2009 - діє до 21.05.2017 р.
http://normativ.ua/types/tdoc4951.html

Offline ivk

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 101
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline ivk

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 101
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кстати, здесь
http://www.drs.gov.ua/press-room/yaki-normatyvno-pravovi-akty-skasuvav-uryad-u-ramkah-deregulyatsijnogo-dnya/
есть официальные обоснования.
Т.ч. НАПБ по оповещению скорее больше не будет вовсе.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Т.ч. НАПБ по оповещению скорее больше не будет вовсе.
Возможно и так.
Но в обосновании звучит: "Також, на сьогодні,  ці питання врегульовано вимогами ДБН В.2.5-56-2014 «Системи протипожежного захисту»".
А в ДБН В.2.5-56-2014 - ссылка на НВПБ 2017 года. Так что, может, и введут. Хотя, откровенно неясно, что нового они там могут сказать, ДБН достаточно полный.

Offline iop

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 154
  • -Receive: 27
  • Повідомлень: 287
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ок. Как теперь быть с палатами в больницах и спальнями в дет. садиках?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ок. Как теперь быть с палатами в больницах и спальнями в дет. садиках?
Когда увидим вариант НАПБ 2017 года, тогда и узнаем.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: