Автор Тема: Поясніть по схемі  (Прочитано 1393 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 675
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Поясніть по схемі
« : 03 Листопад 2016, 09:42:20 »
Доброго дня. Є така схема підключення лічильника (див. прикладений файл). Напругові кола від трансформатора напруги, струмові як завжди від трансформаторів струму на фазах А і С. В мене питання з підключенням лічильника по фазі В. На схемі для фази В заведено лише коло напруги (фаза В) а ось струмові клеми лічильника не задіюються. Зразу виникає питання яким чином лічильник рахує елекроенергію по фазі В? Можливо це задається програмно в лічильнику бо ж в нормальному режимі по фазі В буде іти такий самий струм як і по двох інших фазах? Просвятіть будь ласка по даній схемі

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Поясніть по схемі
« Reply #1 : 03 Листопад 2016, 10:48:17 »
Напругові кола від трансформатора напруги, струмові як завжди від трансформаторів струму на фазах А і С.
Такая схема применяется в учёте сетей среднего и высокого напряжения, где применяется схема соединения треугольник (нейтральный проводник отсутствует). Часть энергии фазы В всегда перетекает через фазы А и С и учитывается ними. Начертите на листе бумаги 3 синусоиды, со сдвигом в 120 градусов и увидите перетоки энергии между фазами.

Offline alex_sherbak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 67
  • -Receive: 33
  • Повідомлень: 224
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Поясніть по схемі
« Reply #2 : 03 Листопад 2016, 11:49:18 »
трансформаторы тока соединены по схеме "не полная звезда"
ток в фазе В равен векторной сумме токов в фазах А и С

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 675
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Поясніть по схемі
« Reply #3 : 03 Листопад 2016, 12:33:32 »
ток в фазе В равен векторной сумме токов в фазах А и С
це я розумію. Але чому ця векторна сума струмів по фазах А і С не проходить через струмову обмотку фази В лічильника (контакти 4,6)?

Offline alex_sherbak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 67
  • -Receive: 33
  • Повідомлень: 224
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Поясніть по схемі
« Reply #4 : 03 Листопад 2016, 13:13:43 »
із схеми зрозуміти модель лічильника неможливо, тому може бути декілька варіантів:
1. лічильник може працювати в такому режимі (програмування або інше)
2. помилка в схемі

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 675
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Поясніть по схемі
« Reply #5 : 03 Листопад 2016, 13:49:55 »
із схеми зрозуміти модель лічильника неможливо,
припустимо SL7000
1. лічильник може працювати в такому режимі (програмування або інше)
він і працює в такому режимі, але мені не зрозуміла фізика процесу. Як може лічильник правильно рахувати без підключення струмового кола фази В. Такі схеми бачив і в інтернеті

2. помилка в схемі
виключається так як такі схеми використовували не перший раз.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Поясніть по схемі
« Reply #6 : 03 Листопад 2016, 17:07:48 »
мені не зрозуміла фізика процесу
Нужно вспомнить векторную математику и начертить схемы замещения. :D
Начертите на листе бумаги 3 синусоиды, со сдвигом в 120 градусов и увидите перетоки энергии между фазами.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Поясніть по схемі
« Reply #7 : 03 Листопад 2016, 17:29:18 »
Shturman, закинул в файловый архив типовые схемы подключения электросчетчиков имени киевского энергосбыта.
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=3226
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 675
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Поясніть по схемі
« Reply #8 : 03 Листопад 2016, 17:45:59 »
дякую подивимось

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 675
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Поясніть по схемі
« Reply #9 : 04 Листопад 2016, 17:43:29 »
так. подивився ті типові схеми. І дійсно в типових схемах є мій випадок коли фаза В взагалі не підключається. І в паспорті на SL7000 також є така схема. Це радує а то я вже думав що ця схема тільки годна для старих лічильників двохелементних.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Поясніть по схемі
« Reply #10 : 04 Листопад 2016, 22:31:20 »
Если такую схему включения использовать для SL7000, то все нормально, в инструкции написано что "схема включения выбирается программным путем". Но сомневаюсь что все счетчики поддерживают програмный выбор схемы включения, нужно внимательно смотреть пачпорт на счетчик, а то будет недоучет.
А двухэлементние счетчики еще и сегодня НИК выпускает, так что не древние они.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: