Вентиляция во встроенной ТП
« : 01 Листопад 2016, 12:22:53 »
Добрый день. Обычно все встроенные ТП имеют индивидуальною компоновку. И часто камеры трансформаторов имеют только одну стену, которая выходит наружу (ворота). Соответственно естественная вентиляция камеры трансформатора только через решетки в воротах. Можно ли делать вентиляционную решетку в стене, которая находится между камерой трансформатора и РУ-0,4 кВ? Спасибо

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вентиляция во встроенной ТП
« Reply #1 : 01 Листопад 2016, 13:08:18 »
yuli, ну теоретически это возможно, но зачем? Это вопрос ОВ-шников как сделать вентиляцию, а наша, электрическая, задача - проследить, чтобы их решетки и короба не попали на наше оборудование. Все.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вентиляция во встроенной ТП
« Reply #2 : 01 Листопад 2016, 13:27:39 »
нет, понятно, что электрик не будет разрабатывать эти вентиляционные отверстия - просто это не запрещается нормами электрическими? ::)

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вентиляция во встроенной ТП
« Reply #3 : 01 Листопад 2016, 14:03:01 »
Насколько я помню, был запрет про транзитные воздуховоды. Я просто так думаю, что вряд ли ОВ-шник будет выводить решетку в РУ-0,4 кВ.
Как правило достаточно решеток в воротах, в крайнем случае делают диафрагму под верхней, не доходящую до задней стены и все гут.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вентиляция во встроенной ТП
« Reply #4 : 01 Листопад 2016, 14:36:48 »
ну вот идея такая есть. так вот электрик может разрешить такое решение в ТП?

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вентиляция во встроенной ТП
« Reply #5 : 01 Листопад 2016, 14:44:20 »
а вот пункт ПУЭ 4.2.101 что после прокладывания токопроводов и других коммуникаций необходимо закрывать метериалом, который обеспечивает огнестойкость самой оградительной конструкции - это что означает? Вот, например, когда прокладываем шины от трансформатора в РУ-0,4, то они проходят через плиту. Если мы сделаем отверстия вентиляционные, то это правильно будет? Не может ли, например, огонь из камеры трансформатора перебросится в РУ-0,4 через это отверстие?  hmmmm

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вентиляция во встроенной ТП
« Reply #6 : 01 Листопад 2016, 14:54:11 »
yuli, Ну по идее У Вас ТП встроенное, а значит трансы сухие (ЗПН - хе-хе :evil:), стало быть в камере трансформатора гореть нечему. Но я думаю, что пожарники будут против.
С другой стороны есть пункт о возможности размещения трансов до 400 кВА вместе с РУ-0,4 кВ.
Но я бы, повторюсь, предложил ОВ-шникам сделать диафрагму и всех все должно устроить, тянуть должно как в камине ))))
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вентиляция во встроенной ТП
« Reply #7 : 01 Листопад 2016, 15:00:46 »
если там гореть нечего, то зачем тогда делают пожтушение во встроенных ТП :wall:

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вентиляция во встроенной ТП
« Reply #8 : 01 Листопад 2016, 15:01:46 »
высота камеры трансформатора 3200 - этой разницы высот может быть недостаточно ???

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вентиляция во встроенной ТП
« Reply #9 : 01 Листопад 2016, 16:31:03 »
yuli, Ну на счет пожаротушения тут уже не один боян порвали, это лучше коллега Rga подскажет, если ей не надоест повторяться.
А на счет высоты - то пусть у ОВ-шника голова болит, в принципе 3200 - нормальная высота. Вы ему главное в задании напишите что-то вроде "розглянути можливість використання діафрагми".
« Останнє редагування: 01 Листопад 2016, 17:47:03 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вентиляция во встроенной ТП
« Reply #10 : 01 Листопад 2016, 17:15:53 »
нет, понятно, что электрик не будет разрабатывать эти вентиляционные отверстия - просто это не запрещается нормами электрическими? ::)
Просто это делать не желательно. Обычно воздух с вентилируемого помещения должен отводится наружу за пределы здания во-первых, а во-вторых камера трансформатора это по пожарной опасности категория "В", а помещение РУ-0,4 кВ категории "Д" и правила наоборот рекомендуют уплотнять место вывода шин с камеры в помещение РУ уплотняющим составом с использованием проходной асбестоцементной плиты с уплотнением.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вентиляция во встроенной ТП
« Reply #11 : 01 Листопад 2016, 19:16:15 »
yuli, в ТП без маслонаполненого оборудования допускается размещать трансформаторы (до 6шт), РУ-0,4кВ, РУ-10кВ в одном помещении.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вентиляция во встроенной ТП
« Reply #12 : 02 Листопад 2016, 09:02:08 »
камера трансформатора это по пожарной опасности категория "В"
Оппа, поймал эксперда на слове.
Согласно требований "электроустановки в пожароопасных зонах" должна быть степень защиты оборудования не меннее ІР41. Почему тогда трансформатор ІР00 и голые шины?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вентиляция во встроенной ТП
« Reply #13 : 02 Листопад 2016, 09:25:13 »
Сугор, там вроде бы мощностью до 400 кВА
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вентиляция во встроенной ТП
« Reply #14 : 02 Листопад 2016, 10:00:02 »
камера трансформатора это по пожарной опасности категория "В"
grossel, это для маслянников, поэтому их и ставят в отдельных камерах
Сугор, там вроде бы мощностью до 400 кВА
Андрюха РЗА, до 1000кВа, делал как-то такое ТП, 6 сухарей и РУ-0,4 в одном помещении, трансы отгорожены сеткой.
yuli, еще как вариант, видел в старых типовиках, на решетке которая на стене ставят вентилятор. Такое же решение видел на встроенном ТП в одном из киевских ТЦ: трансы стоят в отдельных камерах, жалюзи на воротах и решетка с вентилятором над воротами, вентилятор управляется от датчиков на трансе. Общался с энергетиком, он сказал, что вентиляторы не разу за 3 года не включались, возможно трансы выбирались с большим запасом

 