Посмотрите РТМ 36.18.32.3-92 "Обозначения буквенно-цифровые в электротехнической проектной и проектно-конструкторской документации" работа ВНИПИ ТПЭП, глава 7, с приложением 5. (см. вложение). Лично я пользуюсь этим документом.
С.И. Лезнов, А.Л. Фаерман. "Устройство и обслуживание вторичных цепей электроустановок" под ред. М.Д. Кучкина. М. конкретно дя электростанций и подстанций рекомендует следующее:
Кабелям, прокладываемым в пределах электростанции или подстанции, присваиваются марки, которые заносятся в кабельный журнал и наносятся на бирки, прикрепляемые к кабелю в установленных местах. Бирки имеют следующие формы: круглая – для кабеля напряжением выше 1000 В, прямоугольная – до 1000 В, овальная – для контрольного кабеля.
Марка кабеля включает в себя марку соответствующего присоединения или устройства (Т1, W1G и т.п.) и порядковое число: силовые кабели – 01-099, контрольные – 100-999.
При наличии нескольких параллельных силовых кабелей в одной цепи они маркируются с дополнением букв «а», «б», «в» и т.д.
Контрольные кабели, в свою очередь, имеют нумерацию в зависимости от направления прокладки. Распределение чисел приведено в таблице:
Основные номера кабелей Дополнительные номера кабелей Направление кабелей
100 - 139 1100 - 1139 Кабели, идущие на отдельно стоящий релейный щит от аппаратов РУ и выводов генераторов
140 - 169 1140 - 1169 Кабели, идущие на центральный или главный щит управления из РУ всех напряжений, от выводов генераторов, релейных щитов и т. п.
170 - 189 1170 - 1189 Кабельные перемычки в пределах отдельно стоящего релейного щита
190 - 269 1190 - 1269 Кабельные перемычки в пределах распределительного устройства
300 - 329 1300 - 1329 Кабели управления, сигнализации и технологической защиты, идущие на блочный или групповой технологический щит от всех распределительных устройств, выводов генераторов, местных щитов и шкафов и т. п.
330 - 349 1330 - 1349 Кабели управления и сигнализации, идущие к местным щитам управления и шкафов и от сборок к электродвигателям запорных и регулирующих органов и механизмов.
Так, например, кабель, идущий от ящика зажимов выключателей линии W1G к панели защиты на релейном щите, может иметь маркировку от W1G-100 до W1G-139, кабель от привода выключателя до ящика зажимов – от W1G-190 до W1G-269.