Автор Тема: Трубные проводки должны быть закреплены?  (Прочитано 1916 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Icedeath

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 12
    • Перегляд профілю
    • Awards
Трубные проводки должны быть закреплены через какое расстояние? Раньше регламентировался СНиП 3.05.07-85 п.3.29. А сейчас каким нормативом регламентируется.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласно инструкции по монтажу:
1. В  соединительных  и  ответвительных  коробах  и  ящиках  типы которых  выбираются  в  соответствии  со  способом  прокладки  и  условиями окружающей  среды  следует  выполнять  все  соединения  и  ответвительные соединения электропроводки в трубах.
При вертикальной прокладке труб (стояков) исходя из сечения проводов (кабелей) наибольшее расстояние между протяжными коробками составляет:
-  для сечения проводов до 50мм2
– не более 30м;
-  для сечении 70-150мм2
– не более 20м;
-  для сечения 185 – 240 мм2
– не более 15 м.
Для  стальных  и  пластмассовых  труб,  расстояние  между  протяжными коробками (ящиками) не должно превышать следующие значения:
-  на прямых участках – 75 м;
-  при одном изгибе трубы – 50м;
-  при 2 изгибах – 40м;
-  при 3 изгибах – 20м.
Возможность  замены  проводников  должна  быть  обеспечена  при электропроводках в трубах.

2. Крепление. Скобами К142У2 – К740У2, К146пУ2 – К148пУ2, хомутиками С437У2 – С442У2,  накладками  НТ-1У2 – НТ-5У2,  прижимами  ПКТ-26У3 – ПКТ-100У3  следует  открыто  крепить  проложенные  трубы.
Трубы с применением сварки закреплять запрещается.
А). На горизонтальном и вертикальном участках расстояние между
точками крепления стальных труб должно быть не более чем:
-  при наружном диаметре труб 18-26мм – 2,5 м;
-  при наружном диаметре труб 30-42 мм – 3 м;
-  при наружном диаметре труб 49-90мм – 4 м.

Б). Расстояние  между  точками  крепления  при  горизонтальной  и
вертикальной прокладке ПВХ труб:

Наружный                                    Расстояние между точками крепления при горизонтальной
диаметр труб, мм.                                      и вертикальной прокладке, мм.
                                                                             
                                                             гладкие                                          гофрированные
20                                                           1000                                                       500                                                       
25                                                           1100                                                       550
32                                                           1400                                                       700
40                                                           1600                                                       800
50                                                           1700                                                       850
63                                                           2000                                                          -
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Icedeath

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 12
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо за ответ. Мы то же применяем ориентировочно такое кол-во. Для сметы требуется нормативное обоснование. Повторюсь раньше был СНИП,  а на что сейчас можно сослаться?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть Инструкции по монтажу в ст. трубах, в трубах ПВХ. Если вы раньше ссылались на
СНиП 3.05.07-85 п.3.29, то можете ссослаться и сейчас, так-как он имеет станус действующего:
Найменування документа (укр.)   СНиП 3.05.07-85. Системи автоматизації
Дата початку дії   01.07.1986
Дата прийняття   18.10.1985
Статус   Діючий
Вид документа   СНиП (Будівельні Норми і Правила)
Шифр документа   3.05.07-85
Розробник   Мінмонтажспецбуд СРСР
Орган, що прийняв   Мінмонтажспецбуд СРСР
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Icedeath

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 12
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо за информацию. Действительно согласно "Будстандарта" действующий. Заказчик ввел в заблуждение.

 