Согласно инструкции по монтажу:
1. В соединительных и ответвительных коробах и ящиках типы которых выбираются в соответствии со способом прокладки и условиями окружающей среды следует выполнять все соединения и ответвительные соединения электропроводки в трубах.
При вертикальной прокладке труб (стояков) исходя из сечения проводов (кабелей) наибольшее расстояние между протяжными коробками составляет:
- для сечения проводов до 50мм2
– не более 30м;
- для сечении 70-150мм2
– не более 20м;
- для сечения 185 – 240 мм2
– не более 15 м.
Для стальных и пластмассовых труб, расстояние между протяжными коробками (ящиками) не должно превышать следующие значения:
- на прямых участках – 75 м;
- при одном изгибе трубы – 50м;
- при 2 изгибах – 40м;
- при 3 изгибах – 20м.
Возможность замены проводников должна быть обеспечена при электропроводках в трубах.
2. Крепление. Скобами К142У2 – К740У2, К146пУ2 – К148пУ2, хомутиками С437У2 – С442У2, накладками НТ-1У2 – НТ-5У2, прижимами ПКТ-26У3 – ПКТ-100У3 следует открыто крепить проложенные трубы.
Трубы с применением сварки закреплять запрещается.
А). На горизонтальном и вертикальном участках расстояние между
точками крепления стальных труб должно быть не более чем:
- при наружном диаметре труб 18-26мм – 2,5 м;
- при наружном диаметре труб 30-42 мм – 3 м;
- при наружном диаметре труб 49-90мм – 4 м.
Б). Расстояние между точками крепления при горизонтальной и
вертикальной прокладке ПВХ труб:
Наружный Расстояние между точками крепления при горизонтальной
диаметр труб, мм. и вертикальной прокладке, мм.
гладкие гофрированные
20 1000 500
25 1100 550
32 1400 700
40 1600 800
50 1700 850
63 2000 -