Подскажите, пожалуйста, освещение незадымлеванной лестничной клетки только аварийное или один стояк от сети рабочего освещение, а другой от сети аварийного?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите, пожалуйста, освещение незадымлеванной лестничной клетки только аварийное или один стояк от сети рабочего освещение, а другой от сети аварийного?
Один стояк от сети рабочего освещения, а другой от сети аварийного. Один стояк аварийного освещения будет идти по этажной площадке лестницы, рабочего по промежуточной (то есть один с одной стороны, другой с другой).
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline anywka

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите, пожалуйста, освещение незадымлеванной лестничной клетки только аварийное или один стояк от сети рабочего освещение, а другой от сети аварийного?
Один стояк от сети рабочего освещения, а другой от сети аварийного. Один стояк аварийного освещения будет идти по этажной площадке лестницы, рабочего по промежуточной (то есть один с одной стороны, другой с другой).
Спасибо! Я так и делаю, но тут мне доказывают, что если лестничная клетка незадымлеванная, тонадо все освещение аварийное. В ВСН 59-88 такой пункт есть, но он уже не действующий. В ДБН 23 такого не нашла. Может чего не вижу? На какие-то нормы сослаться можно?
Высотность здания 25 этажей

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо! Я так и делаю, но тут мне доказывают, что если лестничная клетка незадымлеванная, тонадо все освещение аварийное
На какие нормы они ссылаются?
Нормы которая была в ВСН59-88 в ДБН В.2.5-2010 нет, в ДБН на жилые здания то же. Вот поэтому я, исходя из старых требований ВСН (светильники освещения незадымляемых лестничных клеток в жилых зданиях следует присоединять не менее чем к двум групповым линиям сети эвакуационного освещения. При этом уровень освещенности обеспечивается по нормам рабочего освещения, сеть которого в этом случае не предусматривается), закладываю 2 групповые линии, одна эвакуационного освещения, а вторая рабочего.
Пока замечаний не было.