Автор Тема: Прокладка КЛ-1кВ по паркингу  (Прочитано 1406 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline poramokk

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 96
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всем здравствуйте! Подскажите возможно ли прокладывать кабельные линии 1кВ (порядка 20 групп, сеч. от 95-240мм2) по подземному 2-х уровневому паркингу?Изначально линии проектировались в земле, но позже решили на трассе прокладки запроектировать подземный паркинг. Еще рассматривается возможность вместо кабелей применить шинопровод, так как очень большая нагрузка на объекте порядка 4,3МВт. Можно ли в случае шинопровода прокладывать опять таки его также по паркингу?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка КЛ-1кВ по паркингу
« Reply #1 : 20 Жовтень 2016, 16:30:39 »
транзит через пожароопасные зоны запрещен. Теоретически трассу можно обшить проматом, или кабели проложить в трубах, но это создаст кучу проблем по пересечению с другими инженерными сетями. В идеале в паркинге нужно выделять коридор для прокладки кабелей.

 