Автор Тема: Выбор сечения кабеля 10кВ  (Прочитано 3651 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline poramokk

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 96
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Выбор сечения кабеля 10кВ
« : 13 Жовтень 2016, 14:11:10 »
Всем здравствуйте! Подскажите какое нужно сечение кабеля если планируется установка 2-х трансформаторной КТП с трансформаторами на 630кВА, в последствии будут меняться на 1000кВА, мощность заявленная по ТУ-350кВт, II категория, у меня по длительно-допустимому току получается проходит даже кабель сечением ААБл-10кВ 3х16мм2 (но так как производители не делают сечение менее 35) беру 3х35мм2, помогите еще проверить кабель по токам КЗ (в ТУ есть следующие данные - C.к.з. нa шинaх 10 кB ПC110/10/6кВ:I к.з.мiн:14920А, lк.з.мaкс.:25150A), и еще по каким режимам нужно учесть?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения кабеля 10кВ
« Reply #1 : 13 Жовтень 2016, 14:30:18 »
ТП сидит на тупике или в разрез цепочки 10 кВ?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения кабеля 10кВ
« Reply #2 : 13 Жовтень 2016, 14:31:24 »
В принципе кабель 10 кВ выбирается по условиям:
1) по нагрузке;
2) по термической стойкости;
3) по потерям напряжения;
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline poramokk

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 96
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения кабеля 10кВ
« Reply #3 : 13 Жовтень 2016, 15:02:36 »
ТП тупиковая

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения кабеля 10кВ
« Reply #4 : 13 Жовтень 2016, 15:10:29 »
ну тут еще какой момент. В Киеве все новые распредцепочки берутся кабелем XLPE 3(1х120). Для 10 кВ - это самый распрострененный кабель.
В принципе кабель меньшего сечения тоже проходит - но его сложно заказать.
Заводы берут минимальный заказ 1км. То есть если брать 2 ветки по 3 кабеля, то все равно каждая ветка должна быть не короче 170м.
Если у Вас бумага - то там возможны варианты, но все равно меньше 70 лучше не закладывать, по той же причине.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения кабеля 10кВ
« Reply #5 : 13 Жовтень 2016, 15:11:53 »
Кстати у Вас большие токи к.з., так что по термике 16 точно не пройдет. Какая защита стоит на ПС?
нужно: тип реле защиты, (маслянный или вакуумный выключатель), уставка по току и по времени.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline poramokk

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 96
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения кабеля 10кВ
« Reply #6 : 13 Жовтень 2016, 15:34:15 »
Длина линии 100м, а вот что стоит в ПС неизвестно совсем!

Offline poramokk

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 96
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения кабеля 10кВ
« Reply #7 : 13 Жовтень 2016, 15:35:47 »
Если я возьму 70 сечение его будет достаточно если не считать по токам КЗ?
« Останнє редагування: 13 Жовтень 2016, 15:38:17 від poramokk »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения кабеля 10кВ
« Reply #8 : 13 Жовтень 2016, 16:10:31 »
Если я возьму 70 сечение его будет достаточно если не считать по токам КЗ?

Струми КЗ великі , без розрахунку важко сказати , залежить від часу спрацювання релейного захисту (Тф).
Для прикладу , при спрацюванні захисту (Tф) 0,1 с проходить 95 квадратів , при Тф 0,5 с уже необхідно брати кабель 185 квадратів .

Подивіться http://www.websor.ru/vjbor_provodnikov_po_kz.html
« Останнє редагування: 13 Жовтень 2016, 16:28:43 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения кабеля 10кВ
« Reply #9 : 13 Жовтень 2016, 17:19:25 »
poramokk, термику считать нужно обязательно. В Вашем случае при 25 кА - это будет ключевой момент, поэтому ситуацию на ПС Вам придется узнать.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Nick_72

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 67
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения кабеля 10кВ
« Reply #10 : 17 Жовтень 2016, 10:10:18 »
Что-то, я не совсем понял, может не до конца понимаю?!НО..
Причем ток C.к.з. нa шинaх 10 кB ПC110/10/6кВ:I к.з.мiн:14920А, lк.з.мaкс.:25150A (который дает ТС), к выборы кабеля, который наверняка питается по такой цепочке:
ПC110/10/6кВ-РП6кВ-нов. КТП! Скорее всего как-то так.
Так вот скорее всего в РП в ячейке которая будет питать новую КТП установлен масляный или вакуумный выключатель, который в свою очередь будет отключать КЛ к новой КТП при перегрузках или КЗ. Верно?
Т. е. по логике вещей необходимо просчитать ток КЗ на КЛ к нов. КТП и исходя из этого выбирать кабель.
А причем здесь ток КЗ на шинaх 10 кB ПC110/10/6кВ:I к.з.мiн:14920А, lк.з.мaкс.:25150A,я не понял!
Я думаю, что энергоснабжающая организация дает эти данные для просчета уставок РЗА в питающей ячейке 6кВ на ПС110/10/6кВ которая питает РП, через которую запитана новая КТП, в связи дополнительной присоединяемой мощностью, и для выбора уставок по селективности!?
Может я чего-то недопонимаю, поясните пожалуйста. 
 

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения кабеля 10кВ
« Reply #11 : 17 Жовтень 2016, 11:40:03 »
Nick_72, Откуда Вы взяли, что между ПС и КТП есть РП? Из того, что изложил топикстартер этого не следует. Я ориентировался на предоставленную им информацию, по которой РП-10 кВ нет.
Если есть, то разумеется нужно брать ток и время защиты, которые стоят на нем. В любом случае, перед выбором сечения кабеля нужно хотя бы прикинуть расчеты релейки.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения кабеля 10кВ
« Reply #12 : 17 Жовтень 2016, 11:44:39 »
А причем здесь ток КЗ на шинaх 10 кB ПC110/10/6кВ:I к.з.мiн:14920А, lк.з.мaкс.:25150A,я не понял!
Я думаю, что энергоснабжающая организация дает эти данные для просчета уставок РЗА в питающей ячейке 6кВ на ПС110/10/6кВ которая питает РП, через которую запитана новая КТП, в связи дополнительной присоединяемой мощностью, и для выбора уставок по селективности!?
Может я чего-то недопонимаю, поясните пожалуйста.
Потому-как для того чтобы посчитать РЗ на отходящей с РП к КТП ячейке и выбрать вставки защиты в том числе и для силовых трансформаторов в КТП, нужно определить токи к.з на шинах 10 кВ РП и КТП в min и max режимах, а для этого нужны эти данные для определения Zc (полное сопротивление системы которое можно принять Zc=Xc).
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Nick_72

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 67
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения кабеля 10кВ
« Reply #13 : 17 Жовтень 2016, 13:44:33 »
Nick_72, Откуда Вы взяли, что между ПС и КТП есть РП? Из того, что изложил топикстартер этого не следует. Я ориентировался на предоставленную им информацию, по которой РП-10 кВ нет.
Если есть, то разумеется нужно брать ток и время защиты, которые стоят на нем. В любом случае, перед выбором сечения кабеля нужно хотя бы прикинуть расчеты релейки
Я знаю топикстартера и знаю объект по которому он задал вопрос))

Offline Nick_72

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 67
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения кабеля 10кВ
« Reply #14 : 17 Жовтень 2016, 13:48:57 »
термику считать нужно обязательно. В Вашем случае при 25 кА - это будет ключевой момент, поэтому ситуацию на ПС Вам придется узнать.
Просто меня завела в заблуждение фраза уважаемого Андрюхи РЗА
- "термику считать нужно обязательно. В Вашем случае при 25 кА - это будет ключевой момент, поэтому ситуацию на ПС Вам придется узнать", а именно 25кА!!!
На месте ТС я бы проложил 3х35мм.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: