а согласно какого пункта вы выполняете пожсистемы встроенного ТП? Просто мы посмотрели проект ПС по этому объекту, где Киевэнерго написало, что необходимо предусмотреть ПС кабельного этажа, так на плане самой ТП есть порошковое пожтушение в камерах сухих трансформаторов. То есть получается, что раздел ПС всегда разрабатывался для ТП?
Раздел ПС разрабатывается не для ТП, а для здания в целом. И в этом проекте предусматривается защита ТП, щитовых, подвалов и всего остального.
Встроенные ТП защищаются СПС практически всегда, хотя бы потому, что для всего здания написано: "СПС - защита ВСЕХ помещений" (посмотрите Таблицу А.1 ДБН В.2.5-56.). И ТП входит в понятие "все помещения".
Тушение возникает в нескольких случаях:
- (редко) ТП на указанное в нескольких подпунктах раздела 1 Таблицы А.2 ДБН В.2.5-56. Большая мощность - электростанции, предприятия. Встраивают такое мало куда.
- (чаще) тушению подлежит ВСЕ здание. Тогда за компанию тушится и ТП. Например, Таблица А.1, п.4.3: Будинки адміністративно-офісного призначення Умовною висотою від 47 м до 73,5 м, АСПГ - Усі приміщення.
В принципе, в записке проекта ПС и ПТ может быть указано, в соответствии с каким пунктом ДБН выбран способ защиты.