Автор Тема: Сетевая CЭС на предприятии без ТУ?  (Прочитано 1308 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн CC19

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 75
  • -Receive: 173
  • Сообщений: 1 324
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Есть предприятие расчетной мощностью 1000кВт запитанное от своей ТП 2х1000кВА. На крыше одного из зданий АБК, мощностью 50-100кВт, планируется установка сетевой СЭС без аккумуляторов мощностью 10кВт, для частичной экономии. Учет на ТП. По идее СЭС не должна генерировать эл.эн. в сеть за пределы предприятия. Можно ли осуществить установку такой СЭС без дополнительных ТУ?

Оффлайн Бригадир

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 144
  • -Receive: 170
  • Сообщений: 2 367
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
По идее СЭС не должна генерировать эл.эн. в сеть за пределы предприятия.
А вы уверены, что в какой нибудь солнечный выходной не потечёт генерация в сеть?

Оффлайн CC19

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 75
  • -Receive: 173
  • Сообщений: 1 324
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Нет, не уверен. Это все хотелки заказчика - показуха. Нужно пока-что определится, законно ли такая установка. А возможно есть решения, которые мониторят общее энергопотребления и не допускают генерации?

Оффлайн il85

  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 144
  • -Receive: 43
  • Сообщений: 794
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Теоретически - нет. В принципе СЭС не может генерировать электричество без основной сети.

Оффлайн CC19

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 75
  • -Receive: 173
  • Сообщений: 1 324
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
В принципе СЭС не может генерировать электричество без основной сети.
Сеть есть, просто потребление предприятия может быть ниже 10кВт (теоретически). Значит лишняя эл.эн генерируется в сеть, верно?

Оффлайн Roman3R

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 77
  • -Receive: 1043
  • Сообщений: 4 281
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
лишняя эл.эн генерируется в сеть, верно?
Передбачити блокування генерації в зовнішні мережі .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Оффлайн il85

  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 144
  • -Receive: 43
  • Сообщений: 794
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
лишняя эл.эн генерируется в сеть, верно?
Передбачити блокування генерації в зовнішні мережі .
Как?

Оффлайн Roman3R

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 77
  • -Receive: 1043
  • Сообщений: 4 281
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
    блокування генерації в зовнішні мережі .

Как?
Самий простий варіант - перекидний рубильник . Можна встановити АВР на 2 вводи МЕРЕЖА-СЕС .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Оффлайн red13

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 15
  • -Receive: 7
  • Сообщений: 99
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Как?
собрать схему АВР по принципу ограничителя мощности. при нагрузке менее 10кВт(= мощности СЭС) - отключать сеть от ТП.
однако не ясно как это все сработает при резком увеличении потребления.

Оффлайн Сугор

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 204
  • -Receive: 645
  • Сообщений: 7 099
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
А вы уверены, что в какой нибудь солнечный выходной не потечёт генерация в сеть?
Бригадир, сомневаюсь, что на предприятии расчетной мощностью 1000кВт может быть потребление менее 10кВт.
CC19, скорее всего ТУ придется брать вне зависимости от мощности генерации

Оффлайн SinSilence

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 27
  • -Receive: 21
  • Сообщений: 158
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
Передбачити блокування генерації в зовнішні мережі
Сетевой инвертор должен отключаться при пропадании сети. Это, по идее, встроенная функция.

Оффлайн Nikolay

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 7
  • -Receive: 1
  • Сообщений: 27
    • Просмотр профиля
    • Awards
Можно поставить реле контроля тока(мощности) на вводе и отключать СЭС при потреблении ниже 10 кВт.

 