Уважаемые коллеги подскажите, правомерно ли с учётом ПУЭ (п. 1.7.135) подключать  четырёхпроводную ВЛИ наружного освещения (3 фазы и PEN-проводник) со щита, который уже подключен к системе заземления здания TN-C-S и имеет разделённые шины N и PE? В таком случае, подключая PEN от шины PE, нарушается данный пункт.

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 675
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: PEN-проводник ВЛИ в системе TN-C-S
« Reply #1 : 06 Жовтень 2016, 17:35:33 »
ну так і підключайте від шини N а не від РЕ. І до речі в ПУЕ є пункт, що зовнішнє освітлення як правила виконується по системі заземлення TN-C. Пункт зараз точно не скажу але це в розділі освітлення

Offline Землянин

  • **
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 35
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Опытный, толковый электрик в Киеве
    • Awards
Re: PEN-проводник ВЛИ в системе TN-C-S
« Reply #2 : 16 Жовтень 2016, 00:41:40 »
В таком случае, подключая PEN от шины PE, нарушается данный пункт.
Если вводной в здание PEN распределительной 4-х проводной сети TN-C напрямую подключен к шине РЕ на которой происходит деление, как требует пункт 1.7.135, то нет ни  каких противоречий здравому смыслу PEN 4-х проводной сети TN-C освещения подключать к этой шине РЕ.
« Останнє редагування: 16 Жовтень 2016, 01:13:13 від Землянин »
Электрика, резервное электроснабжение, отопление, консультации, и заочно.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: PEN-проводник ВЛИ в системе TN-C-S
« Reply #3 : 17 Жовтень 2016, 09:13:50 »
Уважаемые коллеги подскажите, правомерно ли с учётом ПУЭ (п. 1.7.135) подключать  четырёхпроводную ВЛИ наружного освещения (3 фазы и PEN-проводник) со щита, который уже подключен к системе заземления здания TN-C-S и имеет разделённые шины N и PE? В таком случае, подключая PEN от шины PE, нарушается данный пункт.
Естественно, что не правомерно. В данном случае нужно использовать 5-и проводный СИП который имеется в номенклатуре производимых СИП в РФ