Автор Тема: Подскажите можно ли сделать дистанционное управление вакуумным выключателем  (Прочитано 3767 раз)

0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн Бригадир

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 150
  • -Receive: 172
  • Сообщений: 2 382
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards

Оффлайн Андрюха РЗА

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 364
  • -Receive: 481
  • Сообщений: 3 511
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
И я об этом. Там на ячейке блинкеры поотскакивают и пока их вручную не взведёшь, включения не будет.

При Всем моем к Вам уважени, вот тут я категорически с Вами не согласен.
Да, блинкера повыпадают, но при этом ничего не помешает оперативно включить выключатель.
Все дело в том, что Блинкер, он же указательное реле, просто указывает на тот факт, что "что-то произошло", в зависимости от того, в какой цепи он установлен. И все. Раньше, как правило, их ставили только в цепи сигнализации, а не управления. они предназначены для другого. Правда, у Тавриды есть так называемая "плата разделения и размножения сигналов" которая включается в цепи управления вакууумником и позволяет включать туда же блинкера, но там тоже, если блинкер отпадет, то вакуумник после этого можно включить. (посмотрите руководство по эксплуатации блоков управления БУ/TEL-05 - там начиная со страницы 20 - есть схемы с этой платой) http://tavrida-ua.com/documents/download_document/6_blok_upravleniya_butel-220-05a_dlya_vakuumnyh_vyklyuchateley_serii_vvtel-10.html.
Больше того, сейчас в Киеве, с подачи начальника службы РЗА Киевнегро при проектировании новых РП от них вообще отказались, в виду того что на современных микропроцессорных реле (том же МРЗС) с 10-к светодиодов, которые успешно их заменяют.

Приведу простой пример правда не из РП-шной, а из подстанционной схемы. но не суть.
Есть там так называемые цепи АЧР (автоматическая частотная разгрузка), с которым в связке работают цепи ЧАПВ (частотное автоматическое повторное включение).
Принцип работы следующий:
как только частота в сети падает, на шинки АЧР подается напряжение, соответственно схема АЧР работает и отключает выключатель. При этом выпадает блинкер, сигнализирующий о том, что выключатель отключился именно от АЧР. После того, как частота восстановилась, напряжение на шинках АЧР пропадает и работает схема ЧАПВ, которая включает выключатель, восстанавливая нормальный вид схемы. блинкер работы АЧР при этом остается выпавшим до тех пор пока не приедет оперативный персонал и не включит его снова. Но даже при выпавшем блинкере схема остается рабочей!
« Последнее редактирование: 05 Октябрь 2016, 13:37:47 от Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Оффлайн Бригадир

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 150
  • -Receive: 172
  • Сообщений: 2 382
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Правда, у Тавриды есть так называемая "плата разделения и размножения сигналов" которая включается в цепи управления вакууумником и позволяет включать туда же блинкера,
Приведу простой пример
У меня пока все не нажму не включается. Правда аварий пока не было. 8)

 

Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 150 дней.
Если Вы не уверены что хотите ответить, то лучше создайте новую тему.

Имя:     Email:     Я не спамер