Автор Тема: Подскажите можно ли сделать дистанционное управление вакуумным выключателем  (Прочитано 5794 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 161
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 852
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите можно ли сделать дистанционное управление вакуумным выключателем BB/tel c МРЗС - 05Л поставить в ячейке переключатель, протянуть контрольный кабель (метров 200-300) и сделать щит дистанционного управления? Какие будут идеи по данному поводу?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
то есть нужно вынести пульт управления на 200-300м?
Чисто теоретически это вполне возможно:
У Тавриды есть пульт управления ПУ/TEL - это 2 кнопочки вкл/выкл и 2 лампочки (красная и зеленая). Обычно он ставится на ячейке, но "чисто теоретически" его можно вынести и на 300 метров, кинув кабель например КВВГ-10х2,5.
НО!
Тут есть сразу несколько подводных камней:
1. Как надежно будет по этому кабелю передаваться сигнал - на это ответит только эксплуатационщик.
2. помимо вкл/выкл, есть еще множество функций (измерение, сигнализация, параметрирование), которые выполняются на реле защиты, которое, у Вас будет на 300 метров от пульта управления.
К тому же представим ситуацию, что у Вас выключатель отключился от защиты, потому что произошло короткое. На Вашем пульте управления ничего этого видно не будет, только то, что выключатель отключен. И кто даст гарантию, что некто не придет и не включит его на неустраненное к.з.?
Так что вариант так себе. мутноватый.
А ради чего такие сложности?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 161
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 852
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
я так понимаю что сигналы разных там сигнальных лампочек нужно будет продублировать (такие сложности потому что вакуумник будет на чужой подстанции) и заказчик хочет иметь возможность им управлять по своим нуждам)

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
il85, это не очень хорошая идея со стороны Вашего заказчика. Я бы ее обязательно обсудил в Вашей службе РЗА. И там думаю всплывает много вопросов.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
il85, а сигналы там не только на лампочках. там еще много чего идет на светодиодах МРЗС.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 161
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 852
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А как работают реклоузеры? может как то так (может по интерфейсному кабелю можно что то прокинуть

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 530
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
потому что вакуумник будет на чужой подстанции) и заказчик хочет иметь возможность им управлять по своим нуждам
як варіант, телесигналізація і телеуправління. оскільки віддаль незначна, то можна по кабелю.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
sashkoMTM, Это кстати пожалуй единственный +/- толковый вариант.
Потому что тогда релейщики на ПС будут в состоянии вывести эту "телемеханику" при оперативных переключениях.
В принципе, у нас как-то был вариант системы телемеханики с подачей сигнала в 2 места - в РЭС и абоненту. Но там абоненту принадлежало все РП.
то есть мы собирали все сигналы (ТИ, ТС и ТУ) на концентратор, а с него уже отправляли по двум каналам связи в 2 точки. При этом абонент нас заверил, что они с РЭС-ом решат вопрос синхронизации сигналов, ну и в принципе РЭС согласился.
А вообще могу подитожить:
1. Чисто технически организовать то что Вам нужно возможно.
2. Организационно - все это напряжно, и нужно увязывать в РЭС-е + если ПС абонентская с абонентом, потому что эксплуатационных вопросов появляется вагон и маленькая тележка
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 161
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 852
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
потому что вакуумник будет на чужой подстанции) и заказчик хочет иметь возможность им управлять по своим нуждам
як варіант, телесигналізація і телеуправління. оскільки віддаль незначна, то можна по кабелю.
А можна приклад що воно собою буде представляти якщо можливо?
« Останнє редагування: 04 Жовтень 2016, 14:45:18 від il85 »

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
И кто даст гарантию, что некто не придет и не включит его на неустраненное к.з.?
Автоматика. Без вашего личного подхода к ячейке, вы больше ни чего дистанционно не включите.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 161
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 852
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я так понимаю что это дурная затея по многим причинам если уж есть желание чего то там делать с этой ячейкой нужно тянуть RS485 (можно до 1000 м) ставить сервер и устанавливать ПО для управления.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Бригадир, какая автоматика? Мы говорим о 10 кВ, а не о 0,4.
В нормальной (стандартной) схеме управления BB/TEL на МРЗС после отключения выключателя от защит нет никаких блокировок оперативного включения. Это нужно уже что-то изобретать, возможно через промреле с разрывом цепи включения.
Я не утверждаю, что это невозможно, но хлопотно.
и в процессе эксплуатации возможны ситуации несогласования.
Поэтому я бы вообще такую штуку не устраивал, а если заказчик сильно настаивает, то исключительно по системе телемеханики (RS-485). В любом случае это нужно увязывать с хозяином ТП (РП) и РЭС-ом.
« Останнє редагування: 05 Жовтень 2016, 10:12:19 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 161
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 852
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Бригадир, какая автоматика? Мы говорим о 10 кВ, а не о 0,4.
В нормальной (стандартной) схеме управления BB/TEL на МРЗС после отключения выключателя от защит нет никаких блокировок оперативного включения. Это нужно уже что-то изобретать, возможно через промреле с разрывом цепи включения.
Я не утверждаю, что это невозможно, но хлопотно.
и в процессе эксплуатации возможны ситуации несогласования.
Поэтому я бы вообще такую штуку не устраивал, а если заказчик сильно настаивает, то исключительно по системе телемеханики (RS-485). В любом случае это нужно увязывать с хозяином ТП (РП) и РЭС-ом.
А под этот один вакуумник ПО нужно будет покупать или есть свободно доступное программное обеспечение

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мы говорим о 10 кВ, а не о 0,4.
И я об этом. Там на ячейке блинкеры поотскакивают и пока их вручную не взведёшь, включения не будет.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 161
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 852
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Они поотскакивают только в случаи аварийного отключения и ли их нужно взводить после каждого отключения?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: