Здравствуйте.
Нужно ли выполнять молниезащиту операторной АГЗП (либо просто АЗС)?

Оборудование само собой молниезащищается отдельностоящим молниеприемником. Но требуется ли для операторной?

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 160
  • -Receive: 128
  • Повідомлень: 920
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Щогли перехоплення захищають АЗС лише від прямих влучень блискавки. Потрібні ще система еквіпотенційних сполучень та система захисту від імпульси перенапруг.

Offline vshevchuk

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 16
  • Country: ru
  • Виталий Шевчук
    • Перегляд профілю
    • Технический центр ZANDZ
    • Awards
Здравствуйте.
Нужно ли выполнять молниезащиту операторной АГЗП (либо просто АЗС)?

Оборудование само собой молниезащищается отдельностоящим молниеприемником. Но требуется ли для операторной?


Если отдельностоящий молниеприемник покрываает защиту операторной, нет надобности отдельной молниезащите. В ином случае следует выполнить.

Также следует применить УЗИП. Больше информации можно почитать по ссылке: http://www.zandz.ru/uzip/zashchita_ot_perenapryazheniy.html
Технический специалист ZANDZ.com

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 160
  • -Receive: 128
  • Повідомлень: 920
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кілька днів тому довелося обговорювати технічні аспекти LPS реконструйованого зоопарку у Харкові. На мою пораду запозичити технічні рішення з також реконструйованого Київського зоопарку, почув таку відповідь: "Наш Кернес сказав, що Харківський зоопарк буде кращим за Киівський. Якщо й знадобиться чиясь порада, питати у німців, тамтешні зоопарки є взірцем для цілої Європи". Зверніть увагу, не до РФ, а до Німеччини. Ось куди й нам дорога.
Тому раджу одразу заходити на: www.obo-construct-tbs.com
Після того, як залогінитеся, треба буде відповісти на кілька запитань щодо мережі, яка підлягає захисту. Результатом буде схема підключення та  специфікація потрібних SPD.
Інший шлях - обкластися купою стандартів (частково мовою оригіналу) та з"ясувати спершу необхідність протиімпульсного захисту,  тоді оцінити струми, які можуть виникати у лініях живлення та пересилання даних, далі визначити потрібний захисний рівень SPD, після чого вирішити, чи є необхідним його захист додатковими топкими запобіжниками (ще й визначити їхній номінал). Маючи ті вимоги, погортати каталоги наявних на нашому ринку постачальників SPD у сподіванні, що їхні технічні дані зазначено у достатньому обсязі, аби добрати належне.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: