Добрый день. Производится замена предохранителя в трансформаторной ячейке 10 кВ. Предполагается установить предохранитель ПКТ-013-10-100-31,5 У3. А что такое держатель предохранителя? Разве он не входит в комплект с предохранителем? Подскажите, пожалуйста, тип и производителя. Спасибо :)

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Держатель предохранителя 10 кВ
« Reply #1 : 22 Вересень 2016, 19:24:20 »
Предохранитель ПКТ 101, ПКТ 102, ПКТ 103, ПКТ 104 состоит из следующих элементов и поставляется в разобранном виде:
•   патрон (заменяемый элемент) ПТ 1.1, ПТ 1.2, ПТ 1.3, ПТ 1.4 – 1 шт;
•   контакт (др. названия: губка, пинцет, держатель) К01, К02, К03, К04 – 2 шт;
•   опорный изолятор ИОРП-10-06 (исполнение У3) или С4-80 (исполнение У1) – 2 шт (изоляторы устанавливаются на специальном цоколе или непосредственно на элементах конструкции распределительного устройства);
•   комплект крепежных деталей;
Контакт предохранителей ПКТ 101:
Контакт предохранителей ПКТ 101 состоит из контактных губок 1, охватываемых стальной скобой 2, обеспечивающей необходимое контактное давление; контактного вывода, состоящей из стольной планки 3, с медной накладной планкой 4, и ограничителей 5, обеспечивающих установку патрона в правильном положении и препятствующих выскальзыванию его из контактов при единичных сотрясениях.
Контакт (К 02-10) предохранителей ПКТ 102 отличается от контакта К 01-10 шириной. Контакт (К 03-10) предохранителей ПКТ 103, в сравнении с К 02-10, имеет одну (более массивную) контактную губку и снабжен дополнительно замком в виде откидывающейся пружинной скобы, препятствующей выпаданию патрона при действии электродинамических сил или единичных сотрясениях. Контакт (К 04-10) предохранителя серии ПКТ 104 выполнен из двух контактов от предохранителя серии ПКТ 103, собранных без стальной или медной планок и установленных на контактном выводе, представляющем собой массивную пластину.
« Останнє редагування: 22 Вересень 2016, 19:26:30 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Держатель предохранителя 10 кВ
« Reply #2 : 23 Вересень 2016, 09:25:38 »
спасибо, так ведь если в спецификации написано предохранитель ПКТ-013-10-100-31,5 У3, то это означает, что он поставляется вместе с патроном, контактом, изолятором и креплениями или нет? Только если указать, что мне например нужен просто сам патрон, то тогда надо это указать, а по умолчанию подразумевается весь комплект, правильно я понимаю?

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Держатель предохранителя 10 кВ
« Reply #3 : 23 Вересень 2016, 09:26:14 »
зачем в спецификации указывать отдельную позицию под эти держатели

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Держатель предохранителя 10 кВ
« Reply #4 : 23 Вересень 2016, 12:49:40 »
Это же не новый объект, а реконструкция старого и очевидно, что облэнерго не будет менять опорные изоляторы, а только держатели под заказанные предохранители ПКТ-013-10-100-31,5 У3. Так-что я думаю в спецификации должны быть заказаны держатели для этих предохранителей. Хотя бы с точки зрения определения сметной стоимости изделия и монтажа (при наличии их в облэнерго):
 • предохранитель ПКТ-013-10-100-31,5 У3-6 шт.( для 2-х трансформаторов);
 • держатель предохранителя К03-10 – 12 шт; (для 2-х трансформаторов).
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Держатель предохранителя 10 кВ
« Reply #5 : 23 Вересень 2016, 16:38:45 »
понятно, спасибо большое за разъяснение :)

Offline Irishka

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 28
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Держатель предохранителя 10 кВ
« Reply #6 : 28 Вересень 2016, 09:57:55 »
А не лучше ли при реконструкции заменить весь комплект, включая и изоляторы тоже?