Автор Тема: Ввод кабелей в щитовую  (Прочитано 1322 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Udgin

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ввод кабелей в щитовую
« : 22 Вересень 2016, 12:07:24 »
Добрый день!
Вопрос. Есть здание без подвала. В нем есть щитовая. Щитовая либо не смежная с внешней стеной здания, либо нет возможности напрямую попасть в щитовую с улицы (как на картинке). Можно ли заложить трубы напрямую с колодца в приямок щитовой и протянуть в них кабели? То есть питающие кабели будут проходить под полом 1-го этажа на глубине около 0,8 м.
В первую очередь интересует, есть ли нормативный запрет на такое решение.
« Останнє редагування: 22 Вересень 2016, 12:13:33 від Udgin »

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 606
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ввод кабелей в щитовую
« Reply #1 : 22 Вересень 2016, 13:17:48 »
Е заборона на транзитні кабелі, а так я думаю допустимо

Offline red13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 100
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ввод кабелей в щитовую
« Reply #2 : 22 Вересень 2016, 14:24:15 »
ДБН В.2.5-23:2010

Quote (selected)
4.31   Кабельні вводи в будинок слід виконувати в системах кабельних трубопроводів завглибшки не менше ніж 0,5 м і не більше ніж 2 м від поверхні землі. При цьому в одну трубу слід затягувати один силовий кабель.
Прокладання системи кабельних трубопроводів треба виконувати з нахилом у бік вулиці. Труби для вводів кабелів рекомендується закладати безпосередньо до приміщення, де розташовані ВП, ВРП, ГРЩ. Кінці труб, а також самі труби при прокладанні через стіну повинні бути старанно ущільнені для запобігання можливості проникнення в приміщення вологи і газу.

ограничений на счет длины труб нет.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1165
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ввод кабелей в щитовую
« Reply #3 : 22 Вересень 2016, 18:56:40 »
Вполне нормальное решение.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: