Смотрел расчет уровней шума в условиях городской застройки (расчет для РФ) для БКТП с 2-мья трансформаторами ТМГ-1000 кВА.
В результате расчетов получены минимальные расстояния от расчетных точек до фасадной стены БКТП, на которых выполняются санитарные нормы для жилой территории в 3-х различных вариантах. Для варианта 1 минимальное расстояние составит 15 м., для варианта 2 –12 м., для варианта 3 –10 м.
В вашем случае камеры трансформаторов реконструированной ТП с заменой трансформаторов на габарит больше, меньше. То есть, звуковое давление будет выше. Так, что может быть облэнерго в чем то и право требуя расчет?