Evgen Koc, а где первый? А такого же только с ссылкой на украинские нормы - нет? В целом, спасибо, но есть несколько вопросов и замечаний:
1. листы 43 и 44, каким образом сетка в пироге кровли (паркинг) защитит стоящие на кровле автомобили?
2. еще вопрос но паркингу на кровле: кровля достаточно большая и конструкции предусматривают наличие деформационных швов, есть ли какие либо решения по прохождению проволоки через эти швы?
3. листы 47, 48, 49, 51, 53, 54, и подобные, на сколько я помню, ни украинские, ни российские нормы не требуют установку стержневых молниеприемников для защиты "грибков" вентшахт отдельностоящими молниеприемниками, если там нет взрывоопасных зон
4. листы 73 - 78, использование бетонных оснований... в каталоге приведен выбор количества оснований исходя из зон с разной ветровой нагрузкой, как определить количество оснований для Украины и РФ?
5. листы 124, 125, прокладка проводника по поверхности стены под утеплителем. это решение касается всех видов утеплителей?
6. листы 127, 129. Вентилируемый фасад. Ранее в одной из статей в каком-то журнале ОВО рекомендовал (предлагал) использовать конструкции фасадов в качестве токоотводов, в данном случае конструкции даже не присоединены к токоотводам
7. лист 133, прокладка по сайдингу. Обычно сайдинг это ПВХ панели (горючие)
8. листы 135, 136. Водосточные трубы. Допускается ли такое решение при использовании труб из ПВХ?