Автор Тема: Заземляющие устройства для защиты от атмосферных перенапряжений  (Прочитано 2873 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
При выполнении у опоры ВЛИ-0,4кВ заземляющего устройства для защиты от атмосферных перенапряжений, с чем мы должны соединить заземляющий проводник на опоре? С PEN-проводником через прокалывающий зажим?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
При выполнении у опоры ВЛИ-0,4кВ заземляющего устройства для защиты от атмосферных перенапряжений, с чем мы должны соединить заземляющий проводник на опоре? С PEN-проводником через прокалывающий зажим?
К ОПН или разрядникам ПУЭ п.2.4.41.
ПУЭ-2015:
"2.4.40. В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ (ВЛИ), не экранированные высокими трубами, деревьями и т.п., должны иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений.
Сопротивление каждого из этих заземляющих устройств должно быть не более
30 Ом, а расстояние между соседними заземляющими устройствами - не более 100 м.
Кроме того, указанные заземляющие устройства необходимо устраивать:
- на опорах с ответвлениями к вводам в здания, в которых возможно 
пребывание большого количества людей (школы, детские сады, больницы, клубы и
т.п.) или которые имеют большую хозяйственную ценность (животноводческие помещения, птичники, склады, гаражи и т.п.);
- на концевых опорах, имеющих ответвления к вводам в здания. Наибольшее
расстояние от соседнего заземления этой же линии при таких условиях должно
быть не более 60 м.
В указанных местах должны быть установлены ограничители перенапряжений.
2.4.41. Грозозащитные устройства, установленные на опорах, следует присоединять к заземлителю по кратчайшему пути".
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тогда по моей ситуации получается, что возле опоры №4 должно быть выполнено заземляющее устройство для защиты от атмосферных перенапряжений, а так же повторное заземление PEN-проводника. А у опоры №1 - только защита от атмосферных перенапряжений.
« Останнє редагування: 13 Вересень 2016, 08:54:03 від Елена.Ш »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тогда по моей ситуации получается, что возле опоры №4 должно быть выполнено заземляющее устройство для защиты от атмосферных перенапряжений, а так же повторное заземление PEN-проводника. А у опоры №1 - только защита от атмосферных перенапряжений.
Возле опоры №4 выполняете заземляющее устройство для повторного заземления РЕN-провода СИП и используете токоотвод от него для подключения ОПН защиты от атмосферных перенапряжений.
Не забывайте, что согласно п. 2.4.42 ПУЭ сопротивление заземляющего устройства повторного заземления не более 10 Ом. Для атмосферных перенапряжений возле опоры №1-не более 30 Ом.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1.7.93. На концах воздушных линий электропередачи как с неизолированными, так и с самонесущими изолированными проводами либо ответвлений от них длиной более 200 м следует выполнить повторные заземления PEN (РЕ)-проводника со значением сопротивления согласно 1.7.95. В первую очередь необходимо использовать естественные заземлители (подземные части железобетонных и металлических опор), а также заземлители, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений (см. главу 2.4).
Указанные повторные заземления выполняют только в том случае, если на воздушных линиях отсутствуют заземлители, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений, или их недостаточно для выполнения условия, указанного в 1.7.95.
Повторные заземления PEN-проводника в сетях постоянного тока следует выполнять с применением отдельных искусственных заземлителей. Они не должны иметь металлических соединений с подземными трубопроводами.

Получается если выполнить защиту от грозовых перенапряжений, то повторное заземление не нужно... и длина ВЛИ-0,4кВ где-то метров 97.
« Останнє редагування: 13 Вересень 2016, 10:33:19 від Елена.Ш »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1.7.93. На концах воздушных линий электропередачи как с неизолированными, так и с самонесущими изолированными проводами
Пункт 1.7.93 ПУЭ. "На концах воздушных линий электропередачи как с неизолированными, так и с самонесущими изолированными проводами" необходимо повторное заземление РЕN-провода.
Указанные повторные заземления выполняют только в том случае, если на
воздушных линиях отсутствуют заземлители, предназначенные для защиты от
грозовых перенапряжений (п.2.4.40), или их недостаточно для выполнения условия, указанного в 1.7.95.
П.1.7.95. "Суммарное сопротивление всех заземлителей, присоединенных к
РЕN-проводнику каждой линии, в том числе естественных заземлителей, в любое
время года не должно превышать .. 10 Ом для линейного напряжения 380 В источника трехфазного тока. Сопротивление каждого из повторных заземлителей должно быть не более 30 Ом ... для того же напряжения"
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
До этого места было более менее понятно, а теперь.....мрак. Растолкуйте мне пожалуйста п.1.7.95. Если можно на моем конкретном случае.

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Получается возле опоры №4 З.У. - 30 Ом (это и повторный и защита от атмосферных перенапряжений).
Возле опоры №1 - 30 Ом (защита от атмосферных перенапряжений).

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
До этого места было более менее понятно, а теперь.....мрак. Растолкуйте мне пожалуйста п.1.7.95. Если можно на моем конкретном случае.
В первую очередь в качестве заземлителя используется естественный заземлитель (заглубленное основание ж/б опоры ВЛИ), если сопротивление растекания естественного заземлителя при повторном заземлении в сети 380В больше 10 Ом, добивают необходимое количество искусственных электродов сопротивлением не более 30 Ом, таким образом, чтобы с учетом естественного заземлителя сопротивление заземляющего устройства было не более 10 Ом. Для информации по выполнению см. типовой альбом серии 3.407-150 "Заземляющие устройства опор воздушных линий электропередач 0,38;6;10;35 кВ. Рабочие чертежи".
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
сопротивление растекания естественного заземлителя при повторном заземлении в сети 380В больше 10 Ом
У вказаному пункті ПУЕ говориться не про опір 10 Ом кожного окремого заземлювача а про сумарний опір усіх заземлювачів кожної лінії .
Опір кожного окремо взятого заземлювача не повинен перевищувати 30 Ом .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline SinSilence

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 29
  • -Receive: 25
  • Повідомлень: 174
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Пункт 1.7.93 ПУЭ. "На концах воздушных линий электропередачи как с неизолированными, так и с самонесущими изолированными проводами"
А как быть с 200 м? По чертежу явно не 200.

Правильно ли я понимаю, что первоначально надо выполнять п 2.4.40, а затем 1.7.93?
Если (по п.2.4.40) опора не концевая с ответвлением ко вводу или концевая без ответвления, зу от перенапряжения не надо ставить?
Не могли бы вы написать небольшой алгоритм порядка выбора зу.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: