Автор Тема: Перемычка (разрыв) в кабеле от КТП  (Прочитано 1139 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
У меня вопрос как раз по теме. Ситуация такова. Есть оборудование (примерное расположение на картинке). На плитах установлены КТП (№1  КТПв-400/10/0,4 и № 2 КТПв-250/10/0,4 кВ). Питаются от ВЛ-10 кВ (с разных опор). Запрос Заказчика таков. Днем работаем на КТП №1, ночью на КТП №2. Планирую установку шкафа ШВР (схему прилагаю). Шкаф ШВР представляет собой АВР на 630А (управление через реле времени: КТП №1 - с 7,00 до 20,00; КТП №2 - с 20,00 до 7,00).
Основные вопросы:
1. сечение и марка кабеля?
2. способ прокладки оного в существующих условиях?
3. способ крепления металлоконструкции ШВР к плите?

 Планируемое:
1. 2хАВБбШв 3x240  - от КТП №1 до ШВР; АВБбШв 3x240 - от КТП №2 до ШВР;
2. Через проемы в блоках ФБС (проем изготовить по месту монтажа);
3. Приварить основание металлоконструкции шкафа к закладным деталям (закладные установить по месту).


Прошу консультации по данным вопросам. Проект (как документ) изготовлен не будет.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Перемычка (разрыв) в кабеле от КТП
« Reply #1 : 08 Вересень 2016, 14:39:43 »
Я бы поставил на вводах КТП выключатель с электромагнитным приводом, и контроллером управлял бы выключателями.
Но сколько людей, столько и вариантов решений.

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Перемычка (разрыв) в кабеле от КТП
« Reply #2 : 08 Вересень 2016, 14:42:15 »
АВ стоит, но после него установлены ТТ.  Озвучили так: что установлено после учета - нас не интересует. 

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Перемычка (разрыв) в кабеле от КТП
« Reply #3 : 08 Вересень 2016, 15:31:10 »
Iv_One, В принципе Ваш вариант - рабочий