Автор Тема: Подключение 3-х КЛ к ВЛ (0,4 кВ)  (Прочитано 1613 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline LarenMc

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 62
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 176
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подключение 3-х КЛ к ВЛ (0,4 кВ)
« : 07 Вересень 2016, 08:57:26 »
День добрый.
Имеется СИП-4 4х120 на концевой опоре. Необходимо сделать подключение трех КЛ АВБбШв 4х70.
Как правильно выполнить данное подключение?

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 530
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение 3-х КЛ к ВЛ (0,4 кВ)
« Reply #1 : 07 Вересень 2016, 09:24:26 »
LarenMc, як варіант, біля опори антивандальний ящик з комутаційними апаратами, в якому і зробити всю комутацію. кабель по опорі - є типове рішення.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение 3-х КЛ к ВЛ (0,4 кВ)
« Reply #2 : 07 Вересень 2016, 10:07:25 »
Очевидно не возле опоры, а на опоре на высоте не ниже 2,5м от отметки земли согласно ГІД.
« Останнє редагування: 07 Вересень 2016, 10:14:57 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline LarenMc

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 62
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 176
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение 3-х КЛ к ВЛ (0,4 кВ)
« Reply #3 : 07 Вересень 2016, 10:27:51 »
Интересный вариант.
А можно "проколами" подсоединиться?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение 3-х КЛ к ВЛ (0,4 кВ)
« Reply #4 : 07 Вересень 2016, 11:20:17 »
Ответвление от СИП до ящика возможно (например арматура фирмы NILED- Р150 или PR151+B1). С ящика кабелями с нижних зажимов автоматов-под винт.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline LarenMc

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 62
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 176
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение 3-х КЛ к ВЛ (0,4 кВ)
« Reply #5 : 07 Вересень 2016, 13:57:11 »
Возможно ли в этом ящике на опоре сделать просто ошиновку?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение 3-х КЛ к ВЛ (0,4 кВ)
« Reply #6 : 07 Вересень 2016, 15:58:24 »
Возможно ли в этом ящике на опоре сделать просто ошиновку?
Захищати кабельні лінії не хочете ?
ПУЕ .
3.1.16.  Апарати  захисту  треба  встановлювати  безпосередньо  в  місцях приєднання захищуваних провідників до живильної лінії.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline LarenMc

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 62
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 176
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение 3-х КЛ к ВЛ (0,4 кВ)
« Reply #7 : 07 Вересень 2016, 16:28:14 »
3.1.16.  Апарати  захисту  треба  встановлювати  безпосередньо  в  місцях приєднання захищуваних провідників до живильної лінії.
Полностью с вами согласен.
Протупил...
Спасибо

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: