Swet

  • Гость
Добрый вечер! Есть два КТП. Надо чтобы от одного были запитаны все потребители, а от другого только часть, потому что оно малой мощности. Проверьте пожалуйста схемку

Swet

  • Гость
правильно или нет? а то мне говорят что условие не выполняется

Оффлайн Андрюха РЗА

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 289
  • -Receive: 429
  • Сообщений: 3 240
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Ну на первый взгляд все вроде норм. Чтобы оценить точнее, нужно видеть расчет нагрузок.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Swet

  • Гость
спасибо, меня сам принцип интересует

Оффлайн Сугор

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 198
  • -Receive: 623
  • Сообщений: 6 854
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Swet, на сколько я понял, речь идет о реконструкции сельского общежития. Ваша схема все равно не отвечает требованиям 2 категории надежности электроснабжения, т.к. электроснабжение осуществляется от одной ВЛ. Что касается самой схемы, то там есть примечание на счет блокировки включения электрокотлов при переключение на питание от КТП меньшей мощности. Если переключение осуществляется вручную, то нужно составить инструкцию по переключению, типа: "при переключении рубильника в КТП-2, отключить QF1", сами понимаете, что это не дает никаких гарантий. Чтобы избежать неприятностей неплохо было бы предусмотреть какую нибудь автоматику и блокировку на переключение рубильника

Swet

  • Гость
Спасибо, надо думать

Оффлайн Сугор

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 198
  • -Receive: 623
  • Сообщений: 6 854
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Swet, похоже, что я ошибся, блокировок там не нужно

Оффлайн Бригадир

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 144
  • -Receive: 170
  • Сообщений: 2 365
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
примечание на счет блокировки включения электрокотлов при переключение на питание от КТП меньшей мощности.
От КТП малой мощности котлы не работают - резерв только на освещении.

Swet

  • Гость
Бригадир, да, именно так и требуют.Но там существующая схема: два ВРУ с перекидными рубильниками и перемычкой. можно ли будет переключить существующие потребители (щитки) по новой схеме?

Оффлайн Бригадир

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 144
  • -Receive: 170
  • Сообщений: 2 365
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Но там существующая схема: два ВРУ с перекидными рубильниками и перемычкой.
Начертите графически, может сами и разберётесь?

Оффлайн WAN

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 8
  • -Receive: 5
  • Сообщений: 67
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Як в даній схемі буде здійснюватись облік? Хіба в даному положенні перемикача не буде нараховуватись 2 рази розхід електроенергії? Тобто платити два рази за одне і теж.
Дуже важливо не перестати ставити питання. Цікавість не випадково дана людині.  (А.Ейнштейн)

Оффлайн Nick_O_Lay

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 37
  • -Receive: 15
  • Сообщений: 129
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Як в даній схемі буде здійснюватись облік? Хіба в даному положенні перемикача не буде нараховуватись 2 рази розхід електроенергії? Тобто платити два рази за одне і теж.
Да, в 1ЯВУ счетчик надо ставить только на котлы.

 