ДБН В.2.5-23-2003
5.41 В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых помещениях, бассейнах применяется скрытая электропроводка. При этом не допускается прокладка проводов в металлических трубах и металлических рукавах. Допускается открытая прокладка кабелей.
Электропроводка должна иметь изоляцию, которая удовлетворяет требованиям 413.2 ГОСТ 30331.3, без какой либо металлической оболочки. Такая электропроводка может складываться, например, из одножильных кабелей в изолирующей оболочке или многожильных кабелей с изолирующей оболочкой.
В ванных и душевых помещениях в зонах 0,1 и 2 в соответствии с приложением Л должны находиться только те электропроводки, которые необходимы для подачи питания в эти зоны.
В указанных зонах не разрешается устанавливать соединительные коробки.
В саунах для зон 3 и 4 в соответствии с приложением М должна использоваться электропроводка с допустимой температурой изоляции не ниже чем 170 °С.
5.59 Установка штепсельных розеток в кладовых квартир, в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, в помещениях с нагревателем для саун (далее по тексту "саунах"), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц (см. 5.60).
5.61 В саунах электрооборудование должно иметь степень защиты не ниже чем IP24 в соответствии с ГОСТ 14254.
7.9 Не допускается установка РП, щитов, щитков в саунах, ванных комнатах, санузлах, мыльных помещениях бань, парилках, стиральных помещениях прачечных и т.п.
12.31 Не допускается использование для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
ПРИЛОЖЕНИЕ М...