Автор Тема: Электроосвещение парных  (Прочитано 3352 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline maybiktm

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 18
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Электроосвещение парных
« : 03 Березень 2009, 09:52:31 »
кто-нибудь делал освещение парных, какие там нормы и типы светильников?

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1660
  • Повідомлень: 3 697
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электроосвещение парных
« Reply #1 : 03 Березень 2009, 10:40:27 »
ДБН В.2.5-23-2003
5.41   В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых помещениях, бассейнах применяется скрытая электропроводка. При этом не допускается прокладка проводов в металлических трубах и металлических рукавах. Допускается открытая прокладка кабелей.
Электропроводка должна иметь изоляцию, которая удовлетворяет требованиям 413.2 ГОСТ 30331.3, без какой либо металлической оболочки.  Такая электропроводка может складываться, например, из одножильных кабелей в изолирующей оболочке или многожильных кабелей с изолирующей оболочкой.
В ванных и душевых помещениях в зонах 0,1 и 2 в соответствии с приложением Л должны находиться только те электропроводки, которые необходимы для подачи питания в эти зоны.
В указанных зонах не разрешается устанавливать соединительные коробки.
В саунах для зон 3 и 4 в соответствии с приложением М должна использоваться электропроводка с допустимой температурой изоляции не ниже чем 170 °С.
5.59   Установка штепсельных розеток в кладовых квартир, в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, в помещениях с нагревателем для саун (далее по тексту "саунах"), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц (см. 5.60).
5.61   В саунах электрооборудование должно иметь степень защиты не ниже чем IP24 в соответствии с ГОСТ 14254.
7.9   Не допускается установка РП, щитов, щитков в саунах, ванных комнатах, санузлах, мыльных помещениях бань, парилках, стиральных помещениях прачечных и т.п.
12.31   Не допускается использование для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
ПРИЛОЖЕНИЕ М...

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электроосвещение парных
« Reply #2 : 03 Березень 2009, 11:03:18 »
парных каких - мокрых (русская баня) или сухих (сауна)? для саун достаточно много светильников производится, просто задается поиск в инете "светильник для сауны".
я знаю не все, а только половину

Offline maybiktm

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 18
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электроосвещение парных
« Reply #3 : 18 Березень 2009, 09:12:33 »
нужно освтить парную, 100% влажность

 