). Перечитал его вчера раза два. единственное что нашел так это п .9,8 "При живленні від однієї лінії чотирьох і більше групових щитків із кількістю груп шість і більше на вводі в кожний щиток рекомендується установлювати пристрій керування (автоматичний вимикач слід розглядати як пристрій керування)."
А вопрос собственно вот в чем.
Группа питания квартир. 4 этажа (на каждом этаже щит этажный)
Щит этажный. В нем 11 счетчиков.
В нем установлено перед учетный и после учетный АВ.
Панель с АВ закрыта опломбированным оргстеклом, с отверстием для доступа к флажкам после учетных АВ (для доступа жильцов)
Квартирный щиток: реле нагрузки, после него Общее УЗО, а дальще АВ на группы.
Експерт выдал замечание. "щиток запитаний через ПЗВ, потрібно поставити автомат…"А для чего он там нужен? если он стоит в ЩЭ и к нему есть свободный доступ.
Единственное что приходит в голову так это для того чтобы защитить кабель от ЩЭ до ЩК.
А в пункте 9.8 дано уточнение что
"(автоматичний вимикач слід розглядати як пристрій керування)".
Тогда для чего АВ если можно поставить ВН???
Короче заплутал немного и вормах и логических заключениях.....
Причем что данная схема уже прошла не одну экспертизу и соглосование в Обле.