Біда з термінологією призводить до плутанини. Немає у стандарті такого контура. Кільцевий електрод у ґрунті на відстані 1 м від споруди та на глибині принаймні 0,5 м - це Система земляного закінчення
ДСТУ Б В.2.5-38 6.5.4 В случае невозможности использования естественных заземлителей для молниеотводов, которые имеют молниеприемники из сеток или металлической кровли, по периметру здания или сооружения следует прокладывать в земле на глубине не менее чем 0,5м внешний контур из искусственных горизонтальных заземлителей.
6.5.6 Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеот-
вода, заземлитель молниезащиты следует совмещать с заземлителями электроустановок и
средств связи. Если эти заземлители должны быть разделены по любым технологически-
ми соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью
системы уравнивания потенциалов, согласно ДБН В.2.5-27 или ПУЭ".
ПУЭ 1.7.101. В наружных электроустановках напряжением выше 1 кВ вокруг площади, занятой электрооборудованием, на глубине не менее 0,5 м следует прокладывать замкнутый горизонтальный заземлитель, к которому присоединяют открытые заземляющие проводящие части.