Автор Тема: Молниезащита отдельно стоящей ТП-10/0,4 кВ  (Прочитано 6791 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 160
  • -Receive: 128
  • Повідомлень: 921
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Там заземляется арматура железобетонных перекрытий.
Не дозволяється використовувати у якості провідників  відведення струму блискавки попередньо напружений риштунок залізобетонних конструкцій. Плити перекриття - типовий приклад таких конструкцій. А вже ловити блискавку з температурою у її каналі під 30 000 градусів на ці плити - то вже повна безвідповідальність. У Греції удар блискавки так послабив несний трос моста (близьк 0,5 м! у діаметрі) Ріон-Антиріон, що він за 40 хвилин обірвався.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
На мою думку, сентенції про "металлоконструкции перекрытия в качестве молниеприёмников" вигадали одесити
Что-то вас понесло не в ту степь.
 ДСТУ Б В.2.5:2008:
6.3.3 Для обычных объектов как естественные молниеприемники могут рассматриваться следующие конструктивные элементы зданий и сооружений:
б) металлические конструкции крыши (фермы, соединенная стальная арматура);
« Останнє редагування: 23 Серпень 2016, 15:08:44 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Біда з термінологією призводить до плутанини. Немає у стандарті такого контура. Кільцевий електрод у ґрунті на відстані 1 м від споруди та на глибині принаймні 0,5 м - це Система земляного закінчення
ДСТУ Б В.2.5-38 6.5.4 В случае невозможности использования естественных заземлителей для молниеотводов, которые имеют молниеприемники из сеток или металлической кровли, по периметру здания или сооружения следует прокладывать в земле на глубине не менее чем 0,5м внешний контур из искусственных горизонтальных заземлителей.
6.5.6 Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеот-
вода, заземлитель молниезащиты следует совмещать с заземлителями электроустановок и
средств связи. Если эти заземлители должны быть разделены по любым технологически-
ми соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов, согласно ДБН В.2.5-27 или ПУЭ".
ПУЭ 1.7.101. В наружных электроустановках напряжением выше 1 кВ вокруг площади, занятой электрооборудованием, на глубине не менее 0,5 м следует прокладывать замкнутый горизонтальный заземлитель, к которому присоединяют открытые заземляющие проводящие части.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Роздули тему , ніби ідеться про заземлення ракетної пускової  установки  :D і немає ніяких нормативних документів .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Роздули тему , ніби ідеться про заземлення ракетної пускової  установки  :D і немає ніяких нормативних документів .
Это точно.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.