grossel, не вводите людей в заблуждение.
Никто не делает для ТП контур выравнивания потенциалов.
И присоединяется молниезащита к внутреннему контуру заземления.......согласно типовых проектов. Никто по наружным стенам ее не опускает.
boss, если вы чего-то не делаете или не знает, это не означает истину в последней инстанции.
Вопрос:Валентина Тумашова, ОАО «МРУ»
Пункт 1.7.98 ПУЭ гласит: «Вокруг площадки, занимаемой подстанцией, на глубине 0,5 м и на расстоянии не более 1 м от края фундамента должен быть проложен замкнутый горизонтальный проводник (контур), присоединенный к заземляющему устройству». Т.о. выходит, что на всех подстанциях 10(6)/0,4 кВ, где трансформатор со схемой «звезда–звезда–ноль», делается дополнительный контур заземления? С какой целью?
Ответ:Виктор Шатров,
референт Ростехнадзора
"Замкнутый проводник в соответствии с п. 1.7.98 ПУЭ должен быть проложен вокруг подстанций наружной установки для выравнивания потенциалов в земле на участке, прилегающем к подстанции. Этот проводник должен иметь связь с другими электродами
заземлителя подстанции и является его составной частью, а не является дополнительным.
Сопротивление растеканию горизонтального проводника отдельно не определяется, но участвует в обеспечении нормированного значения общего сопротивления заземляющего устройства подстанции".
Хорошая попытка с типовым недействующим проектом, который противоречит действующему у нас ДСТУ IEC 62305-3-2012.