Автор Тема: Молниезащита отдельно стоящей ТП-10/0,4 кВ  (Прочитано 6792 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А зачем молниезащиту соединять с внутренним контуром?
Молниезащита соединяется и объединяется с контуром выравнивания потенциалов который укладывается вокруг ТП на расстоянии 1м от нее.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот ТП, где находится спуск молниезащиты и где она в этой ТП. На крыше не видно сетки

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как же вы увидите молниеприемную сетку (при наличии, если не используются в качестве молниеприемника металлические несущие конструкции перекрытия) если она укладывается под негорючий слой утеплителя и ее не видно.
Токоотводы тоже можно не увидеть визуально, если они в целях безопасности (не выдерживается, например, безопасное расстояние 3 м до входов) выполнены изолированными или проложены скрыто.
Токоотводы должны быть по кратчайшему пути соединены с заземляющим устройством, без петель и ответвлений..
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, не вводите людей в заблуждение.
Никто не делает для ТП контур выравнивания потенциалов.
И присоединяется молниезащита к внутреннему контуру заземления.......согласно типовых проектов. Никто по наружным стенам ее не опускает.
« Останнє редагування: 18 Серпень 2016, 14:31:35 від boss »

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот что в разделе ЭС.


Вот что в разделе АС

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, не вводите людей в заблуждение.
Никто не делает для ТП контур выравнивания потенциалов.
И присоединяется молниезащита к внутреннему контуру заземления.......согласно типовых проектов. Никто по наружным стенам ее не опускает.
boss, если вы чего-то не делаете или не знает, это не означает истину в последней инстанции.
Вопрос:
Валентина Тумашова, ОАО «МРУ»
Пункт 1.7.98 ПУЭ гласит: «Вокруг площадки, занимаемой подстанцией, на глубине 0,5 м и на расстоянии не более 1 м от края фундамента должен быть проложен замкнутый горизонтальный проводник (контур), присоединенный к заземляющему устройству». Т.о. выходит, что на всех подстанциях 10(6)/0,4 кВ, где трансформатор со схемой «звезда–звезда–ноль», делается дополнительный контур заземления? С какой целью?
Ответ:
Виктор Шатров,
референт Ростехнадзора
"Замкнутый проводник в соответствии с п. 1.7.98 ПУЭ должен быть проложен вокруг подстанций наружной установки для выравнивания потенциалов в земле на участке, прилегающем к подстанции. Этот проводник должен иметь связь с другими электродами
заземлителя подстанции и является его составной частью, а не является дополнительным.
Сопротивление растеканию горизонтального проводника отдельно не определяется, но участвует в обеспечении нормированного значения общего сопротивления заземляющего устройства подстанции".
Хорошая попытка с типовым недействующим проектом, который противоречит действующему у нас ДСТУ IEC 62305-3-2012.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Хорошая попытка с типовым недействующим проектом, который противоречит действующему у нас ДСТУ IEC 62305-3-2012.
grossel, почему не действующий и в чем он противоречит (если не трудно дайте ссылку на конкретный пункт, а лучше процитируйте)? разве ДСТУ IEC 62305-3-2012 запрещает использовать арматуру строительных конструкций или отменили ДСТУ Б В.2.5-38:2008.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, хорошая попытка прикрыться ПУЭ РФ.
В нашем ПУЭ этот проводник делается только для внешних электроустановок (п.1.7.101).
А по этому "недействующему" типовому проекту у нас и сегодня ТП строят.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не действует, потому-как не выпускается такое электрооборудование и есть отступления от действующих на данное время нормативных документов. На сколько я знаю до недавнего были действующими с этого типовика разделы АС и КЖ.
Почему же нельзя использовать ж/б арматуру-можно, если стены ж/бетонные и арматура не нагруженная, а не стены кирпичные как у нас. Где вы у этих стенах увидели арматуру. А вот петли и ответвления делать не обязательно. И если Правила разрешают объединять заземляющее устройство электроустановки и молниезащиты, это означает в прямом смысле объединение на заземляющем устройстве, а не на электроустановке.
boss, не заметил я, что отдельностоящее ТП внутренней установки...
« Останнє редагування: 18 Серпень 2016, 15:18:19 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
И если Правила разрешают объединять заземляющее устройство электроустановки и молниезащиты
правила не РАЗРЕШАЮТ, а РЕКОМЕНДУЮТ это делать,

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну и вывод..
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не действует, потому-как не выпускается такое электрооборудование
Это не определяет статус типовика.
В электротехническом разделе производят адаптацию к современному оборудование. Но узлы всего железа (рамки проемов, заземление, мосты) остаеться тем же.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а не стены кирпичные как у нас
есть конкретный запрет на подобное решение?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В РФ все эти типовики давно не действуют, потому-как наработаны новые типовые серии. В нас же Киев эту серию в начале 90-х чуть подправил и что-то пытаются ее внедрять по старинке. Но реально ничего туда не вписывается ни одно существующее оборудование. При попытке применить, кроме ограждающих стен все разделы приходится переделывать и приводить к действующим нормам.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, я просто процитирую п. 4.2.162 Украинского ПУЭ-2014
Quote (selected)
4.2.162.
...
Захист будівель ЗРУ і ЗПС, які мають металеві покриття покрівлі, потрібно виконувати заземленням цих покриттів. За наявності залізобетонної покрівлі і безперервного електричного зв’язку окремих її елементів захист виконують заземленням її арматури.
Захист будівель ЗРУ і ЗПС, дах яких не має металевих або залізобетонних покриттів з безперервним електричним зв’язком окремих її елементів, потрібно виконувати стрижньовими блискавковідводами або укладанням грозозахисної сітки безпосередньо на дах будівлі.
У разі встановлення стрижньових блискавковідводів на будівлі, яку захищають, від кожного блискавковідводу потрібно прокладати не менше двох заземлювальних провідників переважно по протилежних боках будівлі.
Грозозахисну сітку потрібно виконувати зі сталевого, алюмінієвого, мідного провідника мінімальним перерізом 50, 70,35 мм2 відповідно і укладати на покрівлю безпосередньо або під шар негорючих утеплювача або гідроізоляції. Сітка повинна мати крок чарунки 5, 10 та 20 м для рівнів блискавкозахисту І, ІІ, ІІІ, та IV відповідно.
Вузли сітки потрібно з’єднувати зварюванням, паянням, допускається також вставка в затискний наконечник або болтове кріплення. Заземлювальні провідники, що з’єднуіоть грозозахисну сітку із заземлювачем ПС, потрібно прокладати не менше ніж у двох місцях (переважно з протилежних боків будівлі) на відстані не більше ніж через 10, 15, 20 та 25 метрів (для рівнів блискавкозахи
сту І, П, ПІ та IV відповідно) один від одного по периметру будівлі. Заземлювальні провідники повинні мати роз’ємне (болтове) з ’єднання, розташоване на висоті не більше 1 м від рівня планування, доступне для оглядання та приєднання апаратів, приладів.
Як заземлювальні провідники дозволено використовувати металеві та залізобетонні (за наявності хоча б частини ненапруженої арматури) конструкції будівель. У цьому разі безперервний електричний зв’язок потрібно забезпечувати від блискавкоприймача (грозозахисної сітки або стрижньового блискавковідводу) до заземлювача.
Металеві елементи будівлі (труби, вентиляційні пристрої тощо) потрібно з’єднувати з металевою покрівлею або грозозахисною сіткою. У разі введення ПЛ у ЗРУ і ЗПС через
прохідні ізолятори, розташовані на відстані, меншій ніж 10 м від інших струмопроводів та пов’язаних з ними струмовідних частин, ці ізолятори потрібно захищати ОПН.
...

И ИМХО если речь идет об Украине, то ссылаться на российские нормы - некорректно.
« Останнє редагування: 19 Серпень 2016, 09:19:18 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 