Автор Тема: Контроль загазованности в операторной АГЗС  (Прочитано 2764 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Protivoves

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 89
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 284
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте.
На АГЗС необходимо отключать насосное оборудование по срабатыванию сигнализации загазованности помещениях (пункт 8.88, ДБН В.2.5-20-2001 Газоснабжение).
Далее там же в пунктах 8.91-8.93 оговаривается установка датчиков загазованности в компрессорных, помещениях с насосами, помещений со взрывоопасными зонами, у наружных емкостей.
Вопрос. Нужно ли выполнять контроль загазованности в операторной (в месте вводов коммуникаций), если в операторной только помещения для оператора, персонала, санузел ну и щитовая?
Судя по ДБН В.2.5-20-2001 Газоснабжение требований по загазованности конкретно в операторной нет. Может быть в другом каком-нибудь нормативе такое прописано?
Просто какое-то время назад инспекция потребовала установку в операторной датчиков загазованности, с тех пор устанавливаем  :-[. Но, честно говоря, перед расспросами у инстанций хотелось бы для себя окончательно разобраться в необходимости контроля в операторной.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нет не прописано. Прописано для жилых и общественных зданий. В промышленных зданиях и установках контроль за содержанием ПДК газов осуществляется во взрывоопасных зонах и установках где возможно образование взрывоопасных смесей в результате аварий. Операторная если она не заглублена и не имеет заглубленных застойных участков (приямков ввода коммуникаций) - не относится к таким помещениям.
Требования к установке сигнализаторов и газоанализаторов (ТУ-газ-86):
1.6. Сигнализаторы довзрывных концентраций, при их серийном производстве,
должны устанавливаться:
- во взрывоопасных зонах класса В-1а, а также в зонах класса В-1б, указанных в  ПУЭ;
- во взрывоопасных зонах класса В-1г;
- в заглубленных помещениях с нормальной средой, куда возможно затекание горючих газов и паров извне.
ВСН 64-86:
п.2.1.  Автоматический контроль довзрывоопасных концентраций химических веществ с помощью сигнализаторов должен осуществляться в производственных помещениях с взрывоопасными зонами классов B-I, В-Ia и В-Iб по ПУЗ-76, в которых имеются источники выделения взрывоопасных и пожаровзрывоопасных газов и паров.
Необходимо также предусматривать автоматический контроль воздушной среды с помощью сигнализаторов и в заглубленных помещениях, куда возможно затекание извне взрывоопасных газов и паров с плотностью относительно воздуха 1,0 и выше с учетом поправки на температуру.
РД БТ 39-0147171-003-88:
1.3.  В  производственных  помещениях  датчики  ПДК  следует  устанавливать  в
местах преимущественного пребывания персонала в количестве не менее одного
датчика на 200 м2 площади, но не менее 1 датчика на помещение.
Датчики  ПДК  следует  устанавливать  на  расстоянии  не менее  3  м  от
воздухоподающих устройств приточной вентиляции, не менее 1 м от возможных
источников  утечки  вредных  веществ.  Высота  установки  датчиков  определяется
согласно п. 2.6.
1.4.  В  заглубленных  помещениях,  где  отсутствуют  источники  выделения
вредных  веществ,  но  возможно  их  проникновение  извне,  датчики  ПДК  следует
устанавливать  в  случае  постоянного  пребывания  обслуживающего  персонала.  В
указанных помещениях с периодическим пребыванием персонала контроль ПДК
должен осуществляться переносными приборами.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 518
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
http://www.normativ.com.ua/types/tdoc323.php

ВСН 64-86/Минхимпром СССР Методические указания по установке сигнализаторов и газоанализаторов контроля довзрывоопасных и предельно допустимых концентраций химических веществ в воздухе производственных помещений

Не действующий: Технические требования к установке сигнализаторов и газоанализаторов контроля довзрывоопасных и предельно допустимых концентраций химических веществ в воздухе производственных помещений и открытых установок химических производств.
Действовал до: 01.01.1996 г.

Прикрепляю интересную статью, может, что полезное найдется.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не действующий
Я знаю. Выложил как подтверждение двум другим, что линия во всех документах одинакова.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: