Необходимо выполнить ввод силового кабеля ААБл-1 4х150 в щитовую 9 эт. ж/д через подвал.
1) Как необходимо прокладывать кабель по подвалу: открыто на скобах, в трубе, в перфорированном лотке, сплошном коробе или др.?
2) Какие условия прокладки в случае применения АВБбШв-1 4х150 (нг, нгд, короби и т.д)?
Спасибо.
« Останнє редагування: 09 Вересень 2016, 14:02:26 від Dmitrik »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Dmitrik, а минуя подвал ни как? В идеале вход в щитовую должен быть с улицы, в крайнем случае недалеко от входа.

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Dmitrik, а минуя подвал ни как? В идеале вход в щитовую должен быть с улицы, в крайнем случае недалеко от входа.

Только через подвал (длина около 10м). Это старый дом. Просто выполняется замена кабеля.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А что для замены кабеля нужен проект? или там полная реконструкция? Нужно смотреть категорию подвала, но нгд должен быть однозначно

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
но нгд должен быть однозначно
А чому з "д" , підвал не є шляхом евакуації ? ДБН В.2.5-23:2010 п.4.36 к)
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, может и перестраховался, но сейчас сдается в аренду все подряд, и мало ли что будет в подвале

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
В подвале точно ничего сдаваться не будет. Это самый обычный подвал, самого обычного дома. Проект нужен.
ААБл с "нг" разве бывает? Да и разве это нужно, если он бронированный?
« Останнє редагування: 09 Вересень 2016, 15:38:37 від Dmitrik »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да и разве это нужно, если он бронированный?