Добрый день.
Подскажите, на какой ток правильно выбирать номинал перекидного рубильника (восьмерка) в стандартном ВРУ - на рабочий ток кабеля или на ток в послеаварийном режиме? Судя по схеме, через перекидной рубильник не проходит ток послеаварийного режима, а вот там где присоединяется кабель, в этом месте, я так понимаю, будет максимальный ток. Так вот нужно это учитывать или все-таки выбираем по рабочему режиму? Спасибо :)

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
По расчетному току электроустановки. Номиналы тока в стандартных ВРУ выбраны по шкале предпочтительных чисел:100А; 250А; 400А; 630А, этому току соответствуют и установленные перекидные рубильники. Например (ООО "Элекон Лтд" г.Киев): ВР32-100А; П-2М-250А; П-4М-400А; П-6М-630А.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
нет, я имела в виду, что у нас на ВРУ приходит два кабеля - например 200А по одному и 200 А по другому, случился аварийный режим, в работе остается один кабель, по которому идет ток 200+200А=400А, так вот номинальный ток рубильника на какой ток выбирать на 200А, то есть номинал будет 250А или на 400А, ведь по самому перекидному рубильнику ток 400А не проходит

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Причем здесь кабели? Я же вам ответил, что ВСЕ аппараты и оборудование выбирается по РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ (по шкале в сторону увеличения). Например ВРУ на 2 ввода с перекидным рубильником: на 1 вводе Ррасч.=120кВт (196А), а на 2 - Ррасч.=110кВт (180А). Выбираем по расчетной нагрузке на электроустановке 230кВт - ВРУ1-13-20 на ток 400А с перекидным рубильником ВР3237.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
под электроустановкой Вы сто понимаете? Но ведь по самим перекидным рубильникам никогда ж не будет протекать ток в 400А, он же все равно разойдется каждый на свою секцию. У нас получается максимальный ток (в послеаварийном режиме) будет только в месте присоединения кабеля или нет?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
под электроустановкой Вы сто понимаете? Но ведь по самим перекидным рубильникам никогда ж не будет протекать ток в 400А, он же все равно разойдется каждый на свою секцию. У нас получается максимальный ток (в послеаварийном режиме) будет только в месте присоединения кабеля или нет?
Под электроустановкой я понимаю-электроустановку общего вводно-распределительного устройства (ВРУ) с общим перекидным рубильником на 2 ввода, расчитанного на расчетную подключаемую нагрузку.
Ну, а если подумать? Каким образом будет протекать ток в послеаварийном режиме?
Разве не будет ток в 400А на неподвижной части перекидного рубильника (например если вы выберете ВР3235 на 250А)? И как же расчет согласно ПУЭ п.1.4.2 2) по режиму к.з (2. В  електроустановках  напругою  до  1 кВ  –  розподільчі  щити, струмопроводи,  ізольовані  проводи  і  кабелі,  силові  шафи. 
Апарати,  призначені  для  вимикання  струмів  КЗ  або  такі,  що  можуть  за
умовами  своєї  роботи  вмикати  короткозамкнене  коло,  повинні,  крім  того,  мати
здатність здійснювати ці операції за всіх можливих струмів КЗ.
Стійкими до  струмів КЗ  є ті  апарати й  провідники,  які  за розрахунковими
умовами  витримують  дію  цих  струмів,  не  піддаючись  електричним,  механічним
та  іншим  руйнуванням  або  деформаціям,  що  перешкоджають  їх  подальшій
нормальній експлуатації)?
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
я не спорю, я хочу просто разобраться. Просто мнения разделяются вот и задала вопрос и хочу понять на какой все-таки ток выбирать :)

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
на какой все-таки ток выбирать :)
400 А , экономия копеечная. Необходимо учитывать перспективу развития (увеличения) мощности . Не будете в таком случае менять рубильник .
ПУЕ .
1.2.11. Під час проектування систем електропостачання і реконструкції елек­троустановок мають розглядатися такі питання:
1) перспектива розвитку енергосистем і систем електропостачання з урахуван­ням раціонального поєднання новоспоруджуваних електричних мереж з діючими а новоспоруджуваними мережами інших класів напруги;
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
вопрос не в экономии и не в перспективе, а в реальности какой все-таки ток там будет проходить и нужно ли брать номинал выше. Если такие ВРУ ставят в жилом доме, то какая там может быть перспектива?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
yuli, кабель, который будет пропускать 400 А, присоединяется к чему? к верхним губкам рубильника. Следовательно они тоже должны пропускать 400А.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну, а если подумать? Каким образом будет протекать ток в послеаварийном режиме?

Думаю что не будет. "восмерка" это два перекидных рубильника соединенных перемычками. ток 400А будет протекать исключительно по болту
Вот схема ВРУ заводского исполнения http://www.emko.ua/index.php/-3/2012-01-27-13-14-41?start=5
Номинал предохранителя и рубильника МОГУТ совпадать.
Но согласен с Roman3R,
400 А , экономия копеечная. Необходимо учитывать перспективу развития (увеличения) мощности . Не будете в таком случае менять рубильник .
тем более нужно перестраховаться если в щит предполагается установка отечественных (китайских) рубильников,


Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ну, вот мнения и разделились, оба варианта звучат убедительно, но все-таки какой правильный ???

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а вот в этом ВРУ кабель приходит куда - на рубильник или на шины? Если на шины, то в щите, на котором в технических характеристиках указано, что номинальный ток щита, например, 250А, то это значит что шины тоже рассчитаны ж на 250А или кабель в этом щите не приходи на шины? Blink

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Думаю что не будет. "восмерка" это два перекидных рубильника соединенных перемычками. ток 400А будет протекать исключительно по болту
yuli, вас обманывают. Реверсивные перекидные рубильники на 2 направления типа ВР3237 на ток 400А, которые применяются во ВРУ, это один аппарат (см. во вложении каталог на стр.5-6) поэтому их нужно применять на расчетный ток, а именно 400А.
Приходящие кабели электроснабжения подключаются на верхние выводы переключателя, а отходящие на группу нижних одного ввода и другого (см. вложение).
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а вот в этом ВРУ кабель приходит куда - на рубильник или на шины?
yuli, если это вопрос по схеме в ссылке выше, то кабель приходит на клемник, от клемника до рубильника идет провод

 