Протиімпульсний захист набуває все більшої популярності. Проте вибір відповідних пристроїв захисту (SPD) й досі є складною задачею. Ані ПУЕ, ані  ДСТУ Б В.2.5-38:2008 не дає конкретних рекомендацій щодо цього. Стандарти EN, який більшає з кожним днем на заміну ГОСТ та ДСТУ, приймаються без перекладу. У цих умовах одним з реальних виходів з ситуації, що склалася, є використання онлайн-програм провідних виробників SPD. Нижче наведено прилад використання однієї з таких програм для вибору SPD у конкретному випадку - власник об'єкту, який постраждав від грози, погоджується на встановлення протиімпульсного захисту телефонної лінії.
Кожен з шановних проектувальників також може забезпечити власний доступ до цієї програми, захищений паролем.

Добрый день, Евгений.
Нужна Ваша консультация.
Недавно, во время грозы, на АЗС сгорело оборудование - кассовый аппарат, модем и колонки для заправки. Я так понял из разговора, полетели платы.
Во время грозы все оборудование они выключают из эл. сети.
Единственное откуда могло занести потенциал - это телефонная линия (обычная лапша идет по столбам).
Что мне надо посоветовать им в данном случае?
На  эл.  сеть  разрядники  навряд  ли  будут ставить. Думаю на тел. линию посоветовать им ОБО Беттерманн (арт.5081688).
Может еще надо разрядники для витой пары,которая идет к заправоч. колонкам?

МЗ выполнено так - защищаются бочки отдельно стоящими молниеприемниками и заземлены заправоч. колонки.

*******************************
Добридень Микола,

   На АЗС зазвичай є цінник. Це висока конструкція, яка знаходиться поза зоною захисту щогл. Імпульс міг зайти на обладнання АЗС саме лінією, якою на цінник подається живлення.  Вимкнення з мережі не є достатнім заходом, оскільки ізоляційні проміжки у комутаційних апаратах ("автоматах") не є перепоною для імпульсів амплітудою у 6 кВ.
   Щодо захисту телефонної лінії. Я використав для вибору SPD програму OBO Construct TBS. Ви можете користуватися цією програмою самостійно.
Для цього:
- зайдіть на www.obo-construct-tbs.com/en
- виберіть LOGIN
- виберіть Register now!
- заповніть анкету та натисніть Create account
- зайдіть на поштову скриньку, яку Ви зазначили у анкеті, для підтвердження створення аккаунта
- введіть логін та пароль
- виберіть PROJECT PLANNING
- натисніть значок Create new project (видно, коли навести курсор)
- заповніть анкету проекту та натисніть Create new project
- на панелі Add another building виберіть:
            Yes - блискавкозахист є
            3 - клас захисту
            Yes - невеликий будинок, один лічильник
             у рядку name of building: можете набрати якусь назву (АЗС)
- натисніть save
- на панелі Add another protection area? виберіть Telecommunication та натисніть Save
- на панелі (1) Building entry point/ (2) End device/server/hub виберіть (2)
- на панелі Telecommunications technology protection - (2) ... виберіть analog TK-System
- у рядку IP housing виберіть Yes - тобто у коробці з відповідним IP
- у рядку Connection: виберіть clamp - приєднання під затискачі
- у рядку Number of twin ... : виберіть 1 - число двожильних провідників чи рознімань
- у рядку Number of devices: виберіть 1 -  число пристроїв захисту
- натисніть Übernehmen - застосувати (німецькою)
- червоний напис попереджає про необхідність влаштування захисту по живленню
- натискайте Save
- на панелі (1) Building entry point/ (2) End device/server/hub натисніть білий хрестик - закрити панель
- натисніть значок "Зберегти" - із зображенням дискетки, для підтвердження зберігання Вашого проекту
- виберіть MATERIAL LIST аби мати можливість скачати принципову схему та/або специфікацію

Цей проект Ви можете відкривати з будь-якого місця, ввівши логін та пароль.

З побажанням успіхів, Євген

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Evgen Koc, нажаль не сприймає почтову скриньку на i.ua

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: