так вот в этих ячейках устанавливается реле WIC1 с характеристикой МТЗ, как у предохранителя и дальше МТО. Так какое время подставлять? Вот так записываются уставки для этого реле:
В ТП-10/0,4 кВ (пр.) л. Т-1 400 кВА (ком.3), л. Т-2 400 кВА (ком.6) встановити трансформатори струму WIC1-W2 16-56A (пр.), реле захисту WIC1-2 (пр.), реле захисту ЗПН 0,4 кВ - РНПП-311М (пр.), реле часу ЗПН 0,4 кВ - РЭВ-201М (пр.) та вистаивти уставки:
МСЗ на WIC1-W2, уставка, що проектується:
номінальний струм - 30 А (Is);
характеристика - HV-Fuse (характеристика запобіжника HV);
початок інверсивної характеристики - 42A (1,4хIs);
часовий множник - а=0,4.
МСВ на WIC1-W2, уставка, що проектується:
струм спрацювання - 600A (20хIs);
час спрацювання - 0,04 с.