Автор Тема: Огнестойкие кабельные линии. Прокладка на одном лотке кабелей с нормированной огнестойкостью и иных  (Прочитано 3377 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
реколмендуют голландцы
т.е. они, по идее, проводили испытания и могут гарантировать, при соблюдении всех рекомендаций, функционирование системы в течении нормированого времени

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
т.е. они, по идее, проводили испытания и могут гарантировать, при соблюдении всех рекомендаций, функционирование системы в течении нормированого времени
совершенно верно, тем более, этот стандарт, точно помню, зарегистрирован в каком-то межнуданордном комитете или как-то так.
То,что я выложил в рекламною брошюре, все это взято с стандарта "NPR 2576 (nl) Сохранение целостности электрической цепи в случае пожара - Руководство по прокладке, конструкции и монтажу линий электропередач".
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
т.е. они, по идее, проводили испытания и могут гарантировать, при соблюдении всех рекомендаций, функционирование системы в течении нормированого времени
А почему нет? Если разносортные кабели разделены перегородкой (а в лотке Е30 или Е90 она тоже будет Е30 или Е90), то это все равно, что кабели проложены в двух разных лотках, каждый в своем отдельном.

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если разносортные кабели разделены перегородкой (а в лотке Е30 или Е90 она тоже будет Е30 или Е90), то это все равно, что кабели проложены в двух разных лотках, каждый в своем отдельном.
при надлежащем выполнении
Возможна прокладка обычного кабеля в FB-лотках и каркасах в рамках предельно допустимой нагрузки (10 –20 кг/м). Используйте только безгалогенный кабель, а также обеспечьте хорошее заземление лотков и монтажных каркасов.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

 