Автор Тема: Прокладка кабеля в земле , удельное тепловое сопротивление грунта  (Прочитано 4238 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline SmithDekh

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 82
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте, для прокладки КЛ-10 кВ в земле нужно определить удельное тепловое сопротивление грунта (К*м/Вт) согласно СОУ-Н МЕВ 40.1-37471933-49-2011, отличительное от 1,5 К*м/Вт. Подскажите пожалуйста, где можно найти таблицу с данными удельного теплового сопротивления по грунтах .

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну во-первых в том же СОУ есть таблица 9.1.
а во-вторых, для городских КЛ-10 кВ это не особо актуально из-за того, что эти кабели, как правило, загружены в нормальном режиме процентов на 30-40. (в аварийном - 70-80). Поэтому по формуле "утюга" их теплоотдача уменьшается в квадратичной зависимости.
Для промпредприятий картина может быть другой - нужно смотреть фактическую загрузку.
Вы кабель где прокладывать собираетесь?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline SmithDekh

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 82
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Таблицу 9.1 знаю, видел.Думал есть ещё более полная.
Про заниженную загрузку тоже в курсе. У меня фактор нагрузки 0.5 соответственно только половина загрузки идет по кабелю. Кабель будет ,грубо говоря, в поле прокладываться. А там грунт разный, соответственно и удельное сопротивление меняется.
Тут уже для согласования надо показать цифру. Что,молв, и этот фактор точно учтён.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Значит сечение кабеля нужно выбрать для наиболее неблагоприятных условий вашей прокладки..
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
SmithDekh, а кто это такой задро.. въедливый, что еще и сопротивление грунта хочет видеть? За мои 16 лет в проектировании я такого не слышал.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline SmithDekh

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 82
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
А заказчик при выборе кабеля стал внимательно изучать все параметры. Чем меньше сечение кабеля, тем дешевле. Соответственно стал проверять почему именно такие сечение, а не меньше. Человек некомпетентный, но полез в расчеты детально.Вот и приходится такой ерундой заморачиваться.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
SmithDekh, Ну тогда для него таблицы из СОУ вполне должно хватить, если же нет, то пусть заказывает подробные геологические исследования по трассе (с определением удельного теплового сопротивления грунта на всех участках) и предоставляет их Вам, ну а Вы уже, на их основании выберете кабель согласно СОУ.
Я бы по крайней мере сделал так.
« Останнє редагування: 01 Серпень 2016, 10:28:15 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Ян Чардаш

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 2
    • Перегляд профілю
    • Awards
Главное при проектировании кабельной линии выбрать участок длиной не менее 10м с наихудшими параметрами (например прокладка в трубах, прокладка в сухом песке и т.д.). Тогда весь расчет идет с учетом этих самих плохих параметров (понятие узкого горлышка в бутылке). Все остальные исследования не имеют смысла.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ян Чардаш, а как вы собираетесь найти этот самый "наихудший" участок трассы, не исследовав ее всю?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: