Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Нужен совет.

Есть, к примеру, мотор-редуктор или насос. Соотвественно - автомат, контактор. Нужно организовать два режима работы: ручной и автоматический. Пульт управления не предусмотрен. Ручное управление осуществляется просто включением автомата соответственного мотора (автомат включается - контактор замыкается). Для автоматического режима в схему добавляется ещё один автоматический выключатель, включение которого активирует блокировки и прочие условия автоматической работы.

Как это грамотнее и проще организовать?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как это грамотнее и проще организовать?
Предусмотреть шкаф управления с выбором режимов , например с серии Я 5000 .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Вадим Гладкий

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Предусмотреть шкаф управления

Будет обычный монтажный бокс.

Вопрос в чём. Насколько правильным есть такое решение: включение механизма просто автоматическим выключателем (ручной режим) и как при этом реализовать автоматический режим?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вадим Гладкий, для ручного включения ИМХО лучше все же использовать кнопочный пульт, ну или ключ.
Правда я мыслю все же релейными понятиями - там это реализовано так:
есть простой пакетный переключатель: местное/дистанционное управление (ручное/автоматическое как для Вашего случая), и в местном стоит или еще один такой же пакетник (вкл/выкл) либо 2 кнопки с лампочками.
Может я бью из пушки по воробьям, но так делается управление вакуумными выключателями.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вадим Гладкий, для автоматического режима нужен исполняющий элемент...например концевой выключатель, датчик уровня и т.д......который заводится в схему управления

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
включение механизма просто автоматическим выключателем (ручной режим) и как при этом реализовать автоматический режим?
Можно предусмотреть наборный трехэлементный пост местного управления с кнопками ПУСК-СТОП и переключателем выбора режимов МЕСТН-ОТКЛ-АВТ , обязательно должен быть пускатель (контактор) в силовой цепи , от поста управления до пускателя - контрольный кабель .
Такие наборные посты управления есть у многих производителей , укажите в своем профиле вашу страну , тогда можно посоветовать предприятие изготовитель таких наборных постов , бюджетный вариант , можете заказать и более дорогие брендовские элементы . Необходимо заказывать отдельно корпус поста управления и встраиваемые элементы-кнопки , переключатель .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline SiberiaN

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 58
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не напасетесь автоматов, если будете коммутировать включение насоса или мотор-редуктора. Пусковые токи его угробят очень быстро.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вам разумный совет дал Roman3R. Для реализации вашей схемы вам понадобится (согласно моей схеме во вложении) пост управления 4-х элементнй ( ключ выбора режима, кнопки "Пуск" и "Стоп" и индикатор контроля за работой насоса-НL1), пускатель (контактор) в защищенной оболочке. Из средств автоматизации устанавливаемым на трубопроводе 2 датчика-реле: а) защита от сухого хода и максимального давления при отсутствии разбора воды (как пример) или чего-нибудь по вашему желанию..
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я так понимаю, человек хочет организовать принудительный запуск бытового насоса в обход автоматики. Чисто технически сложного в этом ничего нет - второй автомат должен шунтировать цепи автоматики (автомат выступает в роли тумблера или кнопки с фиксацией). Но я думаю, что такое решение неизбежно приведет к сожженному насосу в несколько отдаленном будущем.

Offline Вадим Гладкий

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я так понимаю, человек хочет организовать принудительный запуск бытового насоса в обход автоматики

Всё сложнее. Будет около шести исполнительных механизмов. Нужно правильное решение по требованиям безопасности (самопроизвольное включение механизмов), ну и соответствие нормам.

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тогда  все уже написано выше. Тот режим, о котором Вы говорите, скорее можно назвать наладочным (проверить направление вращения двигателей). Зачастую его можно реализовать временным подключением кнопок. Если  6 взаимодействующих механизмов пускать с отключенной автоматикой можно наломать много дров.

 