Автор Тема: Сечение провода СИП-1х25 для НО?  (Прочитано 1975 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline poramokk

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 96
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всем здравствуйте! Подскажите можно ли использовать для наружного освещения поселка провод СИП сечением 1х25? Фазный провод планируется брать от сущ. проводов ВЛ, при условии сечения существующей линии 4А-35 и выше (то есть сечение нулевого сущ. провода будет не ниже нашего проектируемого фазного проводника). РЭС, на чьем балансе находится сущ. ВЛ, вроде не против использования их нулевого провода. Нагрузка будет не выше 2кВт (27 свет-ов по 70Вт), длина проектируемой линии до 2км.

Offline poramokk

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 96
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сечение провода СИП-1х25 для НО?
« Reply #1 : 19 Липень 2016, 13:12:46 »
Что, ни у кого никаких вариантов даже нет?

Offline grun

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 359
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сечение провода СИП-1х25 для НО?
« Reply #2 : 19 Липень 2016, 13:16:03 »
Провод который Вы будете прокладывать - будет фазой, а ноль будете брать с существующей линии, а хватит ли Вам сечения 25 нужно проверять расчетом на потерю напряжения

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 530
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сечение провода СИП-1х25 для НО?
« Reply #3 : 19 Липень 2016, 13:27:50 »
провод СИП сечением 1х25
маю інше питання до колег по форуму. Хоч один типовий проект чи рішення розробників (Сікам, Енсто, тощо) передбачає використання однієї жили СІП?  У виробників є таблиці монтажних тяжінь для однієї жили СІП?
poramokk, як Ви збираєтесь кріпити його в натяжному затискачі?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сечение провода СИП-1х25 для НО?
« Reply #4 : 19 Липень 2016, 15:25:42 »
Провод СИП-1х25 не проходит по механической прочности и не соответствует требованиям табл.2.4.1 к магистральным линиям (где заложено сечение для 4-х жильного провода СИП).
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline poramokk

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 96
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сечение провода СИП-1х25 для НО?
« Reply #5 : 22 Липень 2016, 11:50:52 »
провод СИП сечением 1х25
маю інше питання до колег по форуму. Хоч один типовий проект чи рішення розробників (Сікам, Енсто, тощо) передбачає використання однієї жили СІП?  У виробників є таблиці монтажних тяжінь для однієї жили СІП?
poramokk, як Ви збираєтесь кріпити його в натяжному затискачі?

Вы правы, арматура предназначена под 2-х или 4-х жидьный СИП но нигде не указано что нельзя крепить 1-но жильный, и производители ж его выпускают, допустим Южкабель завод.

Offline poramokk

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 96
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сечение провода СИП-1х25 для НО?
« Reply #6 : 22 Липень 2016, 14:55:08 »
Провод СИП-1х25 не проходит по механической прочности и не соответствует требованиям табл.2.4.1 к магистральным линиям (где заложено сечение для 4-х жильного провода СИП).
А с каких пор линия освещения является магистралью? Или я чего то упустил?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сечение провода СИП-1х25 для НО?
« Reply #7 : 22 Липень 2016, 15:49:40 »
А с каких пор линия освещения является магистралью?
Тому що на цій лінії є відгалуження до світильників .
ПУЕ .
2.4.3. Магістраль.
Ділянка повнофазної лінії електропередавання від живильної трансформатор­ної підстанції до найбільш віддаленої кінцевої опори. До магістралі приєднуються лінійні відгалуження та відгалуження до вводів.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline poramokk

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 96
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сечение провода СИП-1х25 для НО?
« Reply #8 : 22 Липень 2016, 17:05:41 »
Ділянка повнофазної лінії електропередавання
Так вот что такое полнофазная линия а? Ответ вот!
В зависимости от числа проводов и их назначения участки линии могут быть полнофазными или неполнофазными. На полнофазном участке линии имеются фазные провода всех фаз и нулевой провод. Полнофазные линии применяются на головных участках по всей длине линии при наличии трехфазной силовой нагрузки в конце линии или при значительной осветительной нагрузке. Полнофазные линии системы напряжений 380/220 В могут выполняться в пяти- или четырехпроводном исполнении. При этом полнофазная четырехпроводная линия имеет три фазных и один нулевой провод.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сечение провода СИП-1х25 для НО?
« Reply #9 : 25 Липень 2016, 13:25:09 »
poramokk, "Вам шашечки или ехать?"(с). Вы ищете ответ на вопрос или хотите поспорить?
Вам же четко ответили:
1) У производителей нет арматуры под одножильный сип.
2) провод не проходит по механической прочности.
Чего ж еще  Вам не хватает?
Хотите использовать одножильный СИП - используйте, нет никаких проблем, под Вашу личную ответственность.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline poramokk

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 96
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сечение провода СИП-1х25 для НО?
« Reply #10 : 28 Липень 2016, 18:06:03 »
Ну как говорят, в споре рождается истина!? Ладно по мех прочности ясно не проходит, всем спасибо!

 