Всем Доброго Дня!
На этаже офисного здания предполагается два групповых щитка розеток, для бытовой розеточной сети (кухня, бойлеры, уборочные механизмы, переносные вентиляторы и.т.д.) и щиток компьютерных розеток - для питания персональных компьютером. От какого щитка питать принтер, МФУ или плотер? Можно ли их питать от бытовых розеток?
Спасибо   

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Розеточная сеть МФУ
« Reply #1 : 12 Липень 2016, 07:52:23 »
Выделите щит для оборудования ІТ и с него запитайте компьютеры и оргтехнику. Компьютеры групповыми линиями по 4 компьтера (не больше 6 на группу); принтеры, ксероксы отдельными группами запитаными с отдельных, от компьютеров, автоматических выключателей.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline SiberiaN

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 58
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Розеточная сеть МФУ
« Reply #2 : 12 Липень 2016, 09:10:37 »
Если компьютеры будут запитаны от UPS, то на розетки для МФУ ведите отдельную линию. Лазерные МФУ в момент пуска потребляют в среднем 1,5 кВт (зависит от модели и габаритов)

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Розеточная сеть МФУ
« Reply #3 : 12 Липень 2016, 10:34:13 »
Можно ли их питать от бытовых розеток?
Почему, нет? Повышенные требования к категории надежности электроснабжения компьютерной сети предъявляются только для банковских учреждений. Если это обычный офис, то категория надежности такая же как и для всего остального оборудования. Если заказчик захотел повысить категорию, то это его право. Но подключать в эту же сеть еще и МФУ, по моему, не имеет смысла.

Offline mka_2006

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 90
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Розеточная сеть МФУ
« Reply #4 : 13 Липень 2016, 13:12:02 »
Спасибо, Всем!
В принципе всегда делал питание мфу от бытовой сети.
Тем более, что часто мфу выносят в коридор, а там обычно бытовая сеть, и все работает. 

 