Автор Тема: Прокладка кабелей в тамбур-шлюзе.  (Прочитано 5159 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Коллеги, нужно подключить освещение лестничной клетки. проводка выполнена замоноличено в конструкциях. единственное место где можно зайти кабелем в замоноличенную трубу находится за подвесным потолком в табур шлюзе этой лестницы. тамбур является общим для лестницы и ЛТПП. Нормы вроде запрещают транзит через тамбуры (не могу найти ссылку). Но является ли транзитом кабель освещения лестницы для тамбуршлюза с подпором воздуха?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
тамбур является общим для лестницы и ЛТПП. Нормы вроде запрещают транзит через тамбуры (не могу найти ссылку).
Не встречала такого.Наличие подпора, по идее, никак не влияет на возможность прокладки кабеля.
Вот л/к - это да, запреты есть.
ППБУ
IV. Загальні вимоги пожежної безпеки до інженерного обладнання
1. Електроустановки
1.18. Забороняється:
відкрите прокладання електропроводів і кабелів транзитом через пожежонебезпечні і вибухонебезпечні зони будь-якого класу і ближче 1 м і 5 м від них відповідно, а також у сходових клітках;

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga, когда-то давно получал замечание о проводке в тамбурах, но ссылки на норму не дали, сказали "нельзя и все!", а сам я такое требование тоже не нашел, вот и спрашиваю

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
когда-то давно получал замечание о проводке в тамбурах
Тамбур - путь эвакуации. Если рассуждать, требования к тамбуру, скорее, как к л/к, чем как к коридору.
Из коридора дым удаляется. Если за потолком горят кабели, то дым выдует.
В л/к и тамбуре - подпор. Т.е. воздух нагнетается, а не удаляется, и если что-то в тамбуре или в л/к начнет гореть, то это будет плохо. Поэтому к л/к требования скрытой прокладки. Получается, к тамбуру должно быть то же самое.
Но в нормах не встречала.

 