Все методы расчета зон достаточно эмиричны.
Дійсно, перехоплення блискавки (англ. loghtning attachments) є найбільш дискусійним розділом у блискавкозахисті (людство досі не в стані відтворити штучно блискавку у кілька кілометрів). Тому розробники IEC 62305 подали альтернативні методи: захисний кут і С,ЩК (сфера, що котиться, англ. Rolling Sphere Method - RSM). Не варто перевіряти один метод іншим - обирайте, чим краще володієте.

Offline Евген Коч

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 156
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Сугор
работаю по той нормативной литературе, которая действует на данный момент в стране. И меня обсолютно не интерисует правильная она или нет.
Проф. Флісовський, голова польського комітету захисту від блискавки багато років тому вчив нас, що є формальний підхід "норма-проект" та інженерний "проблема-технічне рішення". Не завадить знати основи фізики блискавки. З усією повагою до Вашої нелегкої праці!

Offline Евген Коч

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 156
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Сугор
Хотя я считаю, что не стоит хаить старое РД, по нему проектировали 20 лет, и по моему, достаточно успешно делали защиту от молнии.
Нове, прогресивне неодмінно витісняє старе. І коли я пишу, а Ви читаєте ці рядки, вчені по цілім світі здобувають нові відомості про блискавки у намаганні зміцнити нашу безпеку. На Запорізькій АЕС прорив блискавки кілька років тому крізь зону "захисного кута" цілком відповідав методу С,ЩК (сфера, що котиться, англ. Rolling Sphere Method).

Offline Евген Коч

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 156
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Сугор
Единственно чего я не могу понять, кто Вы,Евген Коч, не проектировщик и не монтажник так это точно
Нема проблем: Ви абсолютно праві. У польській нормі передбачено три дійових особи у царині блискавкозахисту: проектувальник, монтажник, експерт. Докладно прописано хто, чим і на якій стадії займається. І хоч у ДСТУ того немає, я саме той, третій. З незмінною повагою!

Offline omega75

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 80
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Евген Коч,  хотелось бы от Вас  прочитать, что-то приближенное к ранее заданным вопросам.
С уважением.

Offline comings

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 70
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Евген Коч
На Запорізькій АЕС прорив блискавки кілька років тому крізь зону "захисного кута" цілком відповідав методу С,ЩК (сфера, що котиться, англ. Rolling Sphere Method).
увы, украинский и русский хотя и очень близкие родственники, но все-таки не хотелось бы ошибиться: "вiдповiдав" это "подтвердил" или "опроверг"?
И чуть подробнее: что за случай упоминается?

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: comings
"вiдповiдав"
Соответствовал

Offline Евген Коч

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 156
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: omega75
консультацию про угол а в виде небольшого примерчика.
1) скачуєте файл http://www.obo-bettermann.com/downloads/de/kataloge/tbs_fang.pdf; 2) знаходите графік захисних кутів (там 4 кривих І, ІІ, ІІІ та ІV класи); 3) відкладаєте по горизонталі висоту стрижня над захищуваною поверхнею; 4) піднімаєтесь графіком вгору до перетину з кривою обраного класу; 5) на осі ліворуч читаєте захисний кут (відкладається від осі стрижня). Так робите для кожного з 2-х різновисоких і зображуєте спільну зону захсту. Бажаю успіхів і поважних замовлень!

Offline omega75

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 80
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Евген Коч, Спасибо.

Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Евген Коч,
Пан эксперт, енто в Германии а у нас свой паравоз, свой ДСТУ и от него надо плясать, хоть с бубном хоть голым ;)

Offline fusion

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 8
    • Перегляд профілю
    • Awards
Похоже, что не остается ничего лучшего, чем считать разновысокие молниеотводы, как одиночные и зону определять по пересечению двух зон. Я правильно понял?
Ну а насчет групповых молниеотводов пока так и прояснилось. Хоть разработчикам этого самого ДСТУ пиши, может выпустят изменение. Спасибо всем участникам форума за обсуждение.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А как быть с метеллическими кровлями?

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ув. коллеги, кто нибудь выполнял расчет двух разновысоких стержневых молниеприемников (зона защиты двойного стержневого молниеотвода)по ДСТУ? В РД об этом сказано, ДСТУ молчит
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
NeON2K, спасибо конечно, но в той темке вопрос остается нерешенным (прощу прощение у модераторов за повторение темы, как то она не заметилась). Катящаяся сфера мне не подходит, т.к. ситуация такова, что есть 2 сущ.  металлич. трубы разной высоты, между ними втискивается ДЭС на 500 кВт. Нужно привести расчет этих самых труб как  общую защиту 2 разновысоких молниеприемников.  В пред. темке предлагали считать отдельно, я не думаю, что это верно