Осталось ли в действии правило из ДБН 98* п. 1.6.7. - что в 1 луч можно не более 5 помещений в производственном здании и не более 10 в административных зданиях
ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009
А.6.3.2 Зони пожежної сигналізації
У приміщеннях, що їх контролює автоматичні системи пожежної сигналізації, поділ приміщень на зони пожежної сигналізації повинен відповідати всім нижченаведеним вимогам:
a) площа однієї зони на кожному поверсі не повинна перевищувати 1600 м2;
b) якщо зона охоплює більш ніж 5 приміщень, то адреса кімнати повинна відображатися на ППКП або має бути встановлений над дверима виносний пристрій оптичної сигналізації для індикації кімнати, в якій спрацював пожежний сповіщувач;
c) якщо зона виходить за межі одного протипожежного відсіку, то межі зони повинні відповідати межам протипожежних відсіків, і площа поверху зони не повинна перевищувати 400 м2;
d) кожна зона повинна бути в межах одного поверху будівлі, за винятком, якщо:
1) зона охоплює сходові клітки, кабельні, ліфтові шахти або інші подібні конструкції, що виходять за межі одного поверху, але знаходяться в межах одного протипожежного відсіку, або
2) загальна площа поверху будівлі становить менше 300 м2.
Вищезазначені вимоги а)–d) можуть бути змінені під час узгодження відповідно до 5.2, і потім повинні бути долучені до документації, зазначеної у 5.6. Фактори, які треба враховувати під час узгодження:
e) видимість у межах зони;
f) відстань, що має бути пройдена у межах зони;
g) конфігурація кімнат і вид діяльності у межах зони.