Замечание не по сути, а по форме.
Что с формой проблема, что с сутью.
Не распространение горения - это если по результатам испытаний сгорело "всего" 500-600 мм кабеля. Если кабель проложен по дереву, то дереву этого вполне хватит, чтоб загореться.
Тогда что за заявления о том, что если сертифицировали на нераспрорастранение, то "без дополнительных мер безопасности"? И тут же прописываем эти меры?
Или все-таки они считают, что деревянное основание не загорится от кабеля нераспростаняющего горение? Проверять на свой страх и риск почему-то не хочется.
Еще мне понравилось определение
електропроводка відкрита. Способы прокладки:
"- у негорючих трубах, коробах, гнучких металевих рукавах, лотках;"
Слово "негорючих" относится ко всему далее перечисленному или только к трубам?
Даже если только к трубам, то прокладывать в ПВХ трубе уже нельзя?
А о гофре вообще можно забыть?