В Украине согласно ДБН В.2.5-23-2010 п.4.36 г) допускается одиночная прокладка кабелей марки ВВГ в соответствии с 4.1 ДСТУ4809 под слоем штукатурки в жилых и общественных зданиях.
а в "моем" ДБНе, в этом же пункте, прокладка под слоем штукатурки рассматривается только как способ, когда другие виды прокладок невозможны...,
а так, применяйте себе обычный ВВГ без проблем, естественно, учитывая все требования и рекомендации (наприрмер скрытые проводки, или групповая прокладка, или пути эвакуации, или горючие основания....)
p.s.: ВВГ по умолчанию обязан быть как минимум самозатухающим, то есть нераспостраняющим горение. В Европе, например Скандинавия, кабели принято разделять на четыре группы по горючести:
F1, F2, F3, F4. Наше нг - это F4, одиночка - F3, а F1 - к примеру просто горюч. Кабель, который прокладывается в воде или в земле, должен быть стойким к этим средам, а не иметь хорошие антипиреновые свойства.. Все просто нужно применять с головой и по назначению.