Автор Тема: прокладка провода ВВГ в жилых многоэтажных домах  (Прочитано 3767 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline aleksandr

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можно ли в квартире 25 этажного жилого дома выполнить электрическую разводку проводом ВВГ без индекса нг

Offline Землянин

  • **
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 35
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Опытный, толковый электрик в Киеве
    • Awards
Можно в штробах ограждающих конструкций, каналах перекрытий из негорючих материалов с распределительными, установочными коробками в этих материалах.
Электрика, резервное электроснабжение, отопление, консультации, и заочно.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можно ли в квартире 25 этажного жилого дома выполнить электрическую разводку проводом ВВГ без индекса нг
Можно кабелем ВВГ при одиночной прокладке в штробах под слоем штукатурки или же скрыто в гофрированных трубах с материала не распостраняющего горение.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline red13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 100
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
при одиночной прокладке
при одиночной прокладке не обязательно под слоем штукатурки или в трубах и тд.

исходя из ДБН В.2.5-23:2010 п. 4.36

Quote (selected)
г) поодиноко прокладені кабелі та проводи повинні належати до класу стійких до поширення полум'я згідно з 4.1 ДСТУ 4809;
д)кабелі та проводи, прокладені у пучках (два та більше кабелів та/або проводів, якщо вони не відокремлені один від одного протипожежними перегородками та відстань між ними менше 225 мм по горизонталі та 300 мм по вертикалі), повинні належати до класу стійких до поширення полум'я згідно з 4.2 ДСТУ 4809.
Ця вимога не поширюється на пучки кабелів і проводів, для яких достатнім є відповідність вимогам 4.36 г):
1) протяжністю 1,5 м і менше;
2) що входять до складу системи проводки, прокладеної шляхом замонолічування в будівельну конструкцію чи в борознах стін, перегородок, перекриттів під штукатуркою;
3) прокладені в сталевих системах жорстких кабельних трубопроводів і сталевих системах кабельних коробів без перфорації, у яких внутрішній переріз не перевищує 710 мм2.

ВВГ (без НГ) соответствуют классу "стійкий"согласно ДСТУ 4809 п4.1 при одиночной прокладке

или ошибаюсь?
но я бы не стал использовать обычный ВВГ без нг

Offline RoMMa

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Без индекса НГ- не в коем случае ... :slap: если и брать ВВГ, то только с НГ !!!!
Металобаза https://metal-holding.ua металопрокат за вигідними цінами, доставлення під ключ - оптові ціни

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
не в коем случае
RoMMa, прям таки "ни в коем случае" :D а как же ДБН В.2.5-23:2010 п. 4.36

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Без индекса НГ- не в коем случае ...  если и брать ВВГ, то только с НГ !!!!
Где такое имеется в НД.
В ДБН В.2.5-23:2010 п. 4.36:
г) поодиноко прокладені кабелі та проводи повинні належати до класу стійких до поширення полум'я згідно з 4.1 ДСТУ 4809 (то есть это могут быть кабели ВВГ);
д)кабелі та проводи, прокладені у пучках (два та більше кабелів та/або проводів, якщо вони не відокремлені один від одного протипожежними перегородками та відстань між ними менше 225 мм по горизонталі та 300 мм по вертикалі), повинні належати до класу стійких до поширення полум'я згідно з 4.2 ДСТУ 4809 (в данном случае кабели должны применяться марки ВВГнг).
Ця вимога не поширюється на пучки кабелів і проводів, для яких достатнім є відповідність вимогам 4.36 г):
1) протяжністю 1,5 м і менше;
2) що входять до складу системи проводки, прокладеної шляхом замонолічування в будівельну конструкцію чи в борознах стін, перегородок, перекриттів під штукатуркою;
3) прокладені в сталевих системах жорстких кабельних трубопроводів і сталевих системах кабельних коробів без перфорації, у яких внутрішній переріз не перевищує 710 мм2.
В данном случае НД разрешают при таком способе монтажа тоже кабель ВВГ. И это удешевляет сметную стоимость выполненого проекта.
« Останнє редагування: 04 Жовтень 2016, 10:13:38 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline maik

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 172
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласно ваших рассуждений уважаемые форумчане, я могу  распределительные сети (стояки) в жилом многоквартирном доме выполнить  проводом  ПуВ  5(1х35) в стальной трубе ,а не ПуВнг(А)-LS,как требует экспертиза,ссылаясь на ГОСТ 31565-2012.?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если есть вероятность открытого монтажа в этажных щитах (по ходу эвакуации)-не можете
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline maik

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 172
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Что значит открытый монтаж? Провода в металлической трубе  прокладываются до этажного щита,в щите естественно распайка без трубы,дальше опять в трубе до следующего щита,ну а общие  этажные коридоры всегда являются путями эвакуации, и  тогда все же ПуВнг(А)-LS в металле или можно в ПВХ трубах,если зашивать гипсокартоном  ;)?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
могу  распределительные сети (стояки) в жилом многоквартирном доме выполнить  проводом  ПуВ  5(1х35) в стальной трубе ,а не ПуВнг(А)-LS
maik, а смысл? неужели стальная труба обойдется дешевле?
Провода в металлической трубе  прокладываются до этажного щита,в щите естественно распайка без трубы,дальше опять в трубе до следующего щита
т.е. в этажном щите все равно открыто? У этажного щита нет сплошного корпуса, обычно, это рама и двери. можно еще сравнить толщину метала трубы и дверей этажного щита

Offline maik

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 172
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Дело в том ,что  в проекте этажные щиты навесные ШРн-72 , нет штраб,стояки  расположены за щитами и  зашиваются заподлицо со щитами, поэтому гоню в металле,вопрос : могу в пвх трубах или в металле только  ПуВнг(А)-LS или  ПуВ? А что внетри щита вы отпайки в трубах выполняете ,хотелось бы посмотреть

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
maik, а вот такая хрень
проблему не решит? Вряд ли у тебя получится убедить эксперта в своей правоте, хотя в чем-то я с тобой согласен. Ведь нет требования чтобы пластиковые щиты и корпуса автоматов были нг
А что внетри щита вы отпайки в трубах выполняете ,хотелось бы посмотреть

у меня нет такой проблемы, я использую кабель нг и стандартные этажные щиты, т.е. жилу не разрываю

Offline maik

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 172
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот эта хрень для заказчика дороговата,А потом у нас на этаже по 8 квартир  (в этажных щитах только автоматы,счетчики в квартирных),а места как всегда в обрез.Кстати я всегда ответвляюсь орехами :)

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В лестничных узлах по ходу эвакуации, где нет возможности обеспечить скрытый монтаж кабеля стояков, стояковые линии лучше прокладывать кабелями с малой димообразующей и умеренной токсичностью горения.  Можно  LS или в Украине выпускает ряд заводов схожий с LS - нгд.
Дешевле будет и с точки зрения монтажа и стоимости монтажных материалов для обеспечения защиты обычных кабелей..
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.