Есть магазин/помещение 3х3 в холле метрополитена.....типа трусы там бабские продают и все такое.
Попросили меня сделать проект внутрянки этого помещения - три светильника, две розетки. Оно уже давно все работает, просто проект сделать. Приходит кабель 2х проводный люминий. Разводка тоже двухпроводным люминием. Я говорю по нормам надо медь, УЗО на розетки и 3х проводную сеть делать на вводе в ЩР помещения.......мне говорят что в метро изолированная нейтраль и все такое.
Подскажите кто делал.....как здесь правильно.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Магазин в холле метрополитена
« Reply #1 : 21 Червень 2016, 16:36:41 »
Попросили меня сделать проект внутрянки этого помещения
Необхідно взяти ТУ від метрополітену .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Магазин в холле метрополитена
« Reply #2 : 21 Червень 2016, 18:42:38 »
Никаких ТУ не будет. Учет не официальный

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Магазин в холле метрополитена
« Reply #3 : 22 Червень 2016, 10:22:40 »
согласно с требованиями ДБН В.2.5-27:2006 в сетях с IT заземляющее устройство тоже должно быть. С той разницей, что заземляется не нейтраль генератора, а корпуса оборудования.
а для чего тогда нужен проект?

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Магазин в холле метрополитена
« Reply #4 : 22 Червень 2016, 11:21:46 »
Для чего им проект не знаю, может метровские службы требуют.
Наверное буду в проекте показывать что приходит три проводника, L, N, PE.

 