Автор Тема: Помогите разобраться с системой заземления IT.  (Прочитано 1755 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline mynx

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 19
    • Перегляд профілю
    • Awards
До настоящего момента особо не уделял этой системе внимания. Но вот случайно наткнулся на статью в Википедии, где прилагалась схема (см. рис.1). По ней, принцип работы понятен, он такой же как в разделительном трансформаторе. Однако в других источниках, приводится такая схема (см. рис.2), по которой не понятно, что будет, в случае перекоса фаз (так как ноль вообще отсуствует). Так как же верно?

Offline Ahead

  • *
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 27
  • Country: ua
  • Maritime Installations
    • Перегляд профілю
    • Awards
Оба случая верны: в сетях с изолированной нейтралью нейтральный провод может как распределяться, так и не распределяться. В последнем случае, однофазные потребители подключаются на линейное напряжение сети, а их неравномерное распределение будет вызывать несимметрию напряжений источника, чего следует всячески избегать и ограничивать.
Проектирование судовых электроустановок